4 минуты назад, ShPioN сказал:

ёмкость выбирайте сами по потреблению

Допустим видеонаб + вай фай + одна лампа на 10 ватт = на 15 часов работу только от аккума, это какая ёмкость нужна? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Lunatic сказал:

видеонаб + вай фай + одна лампа на 10 ватт

вайфай это где-то 15Вт, 10 Вт лампа тоже есть, видеонаблюдение не знаю сколько у вас потребляет. допустим 30 Вт. т.е. общее у вас нагрузка 55 Вт. грубо вам нужно 850 Вт*ч ёмкости, это где-то 70-100 А*ч аккумулятор.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

одна камера 10-12 ватт

двр/нвр - ватт 20 (хард жрет ватт 10)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В связи с вводом социальных норм за газ и электроэнергию думаю тема будет актуальной, у кого есть знакомые, которые устанавливают солнечные водонагреватели и какие отзывы от их использования. Сам планирую установить в частном доме, чтобы хотя бы горячую воду отбить

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 квт с аккумуляторами почем сейчас обходится?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Дмитрий Белый сказал:

1 квт с аккумуляторами почем сейчас обходится?

если терпит...

сейчас может  кредит открывать на них вроде будут

на 3 года...типо без %

или компенсация

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, BUBUKA сказал:

или компенсация

15%, но вопрос остается - сколько ныне стоит 1 КВТ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Дмитрий Белый сказал:

15%, но вопрос остается - сколько ныне стоит 1 КВТ?

https://news.mail.ru/economics/51739840/?frommail=1

 

я закинул в тг людям вопрос твой.

как скинут, сразу выложу

тебе же комплект нужен полностью

с установкой.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, BUBUKA сказал:

https://news.mail.ru/economics/51739840/?frommail=1

 

я закинул в тг людям вопрос твой.

 

А что в личку ему не написал? :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, trew сказал:

А что в личку ему не написал? :)

люди имеют прав знать цены на солнечные технологии

 

мне самому интересно розничные цены

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, BUBUKA сказал:

люди имеют прав знать цены на солнечные технологии

 

 

Я не про Дмитрия :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, trew сказал:

Я не про Дмитрия :)

а про кого?:D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, BUBUKA сказал:

а про кого?:D

Я думал, ты замминистру вопрос закинул :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, trew сказал:

Я думал, ты замминистру вопрос закинул :)

не

я Президенту уже отправил обращение через Портал

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, Дмитрий Белый сказал:

1 квт с аккумуляторами почем сейчас обходится?

панель новая 350Вт стоит где-то 150-180 баксов штука. инвертор самый дешевый на 3 кВт вроде баксов 300-350 стоил. ну и аккумы по своим потребностям посчитайте, там 24В система будет под такую мощность. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, ShPioN сказал:

панель новая 350Вт стоит где-то 150-180 баксов штука. инвертор самый дешевый на 3 кВт вроде баксов 300-350 стоил. ну и аккумы по своим потребностям посчитайте, там 24В система будет под такую мощность. 

Итого получается около 1000 за квт?Или 1500 за 2 квт...

В принципе не сильно дорого, если устанавливать в частном доме или на даче. Тоже присматриваюсь к альтернативе. Задрали уже эти отключения по всяким поводам и без.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Panama сказал:

Итого получается около 1000 за квт?Или 1500 за 2 квт...

мне кажется так считать очень некорректно, масштабируется система не линейно. например у меня дома панели на 7 кВт, обошлось в 5.5 косарей. но до этого панели были на 3.5 кВт, обошлось в 4.5 косарей :) основная стоимость это инвертор + аккумуляторы. а панели в принципе можно купить по минимуму и потом докупать при возможности. главное на инверторе не экономить, его замена самая геморная. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ShPioN сказал:

масштабируется система не линейно.

Я это понял.Но считал из твоего поста : Панели на 2квт - 6 штук=~1000. Инвертор - 300. Ну и аккумы. Итого где то 1500 по минимуму. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Panama сказал:

Итого где то 1500 по минимуму. 

да, но это слабенькая система, наверное только один кондер потянет. то что у меня дома стоит, тянет три кондера, стиралку и еще чуть чуть запаса остается. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, ShPioN сказал:

да, но это слабенькая система, 

 Если ставить как аварийную, на всякий случай - то вполне пойдёт. А для полноценной замены конечно же нужен другой набор.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как насчет солнечных коллекторов, у кого есть опыт использования, меня интересует решения вопроса перегрева системы летом при отсутствии систем сброса тепла (нет бассейна, куда можно было бы переправить избыток тепла), есть ли какие системные решения, которые себя зарекомендовали?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Panama сказал:

Итого получается около 1000 за квт?Или 1500 за 2 квт...

В принципе не сильно дорого,

то что ты богатенький буратино мы знаем, а вот каков ресурс этих приборов?  лет на 20 будет рабортать без ремонта?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, zem сказал:

есть ли какие системные решения, которые себя зарекомендовали?

на баке стоит клапан сброса давления, вода будет кипеть, клапан сбрасывает это в атмосферу.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, ShPioN сказал:

на баке стоит клапан сброса давления, вода будет кипеть, клапан сбрасывает это в атмосферу.

Спасибо за ответ, предполагается залить в систему антифриз для избежание замерзания системы зимой, если клапан будет сбрасывает избыток давления в атмосферу: 1) насколько опасно для системы эти кипения и сбросы, 2) надо ли потом постоянно доливать в систему антифриз (по логике надо, но так как система будет закрытой - не будет ли это дополнительным "геморроем"?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, zem сказал:

не будет ли это дополнительным "геморроем"?

опыта не имею, дальше подсказать не смогу :) мне кажется в такую погоду как сейчас (летом), кипение будет постоянно. разве что у вас постоянно есть расход гор. воды.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.