ig66

Выбор сплит кондиционера на рынке Ташкента

14 387 posts in this topic

Первый признак того, что кондиционеру нужна профилактика, это плохая его работа. Если на тонкой трубке образуется лёд, то однозначно нужна дозаправка. Только как в случае каши, которой маслом не испортишь, тут не получается. Перельёшь фреон, будет хуже. С 410а фреоном дозаправка не подходит, здесь только полная заправка, после слива и вакуумирования, строго по весам. После установке чаще всего проблемы появляются в промежутке 1.5 - 3 года. Далее не стоит тянуть, лучше уж пригласить мастера, который сделает все нужные замеры.

К слову, что следует понимать под профилактикой. Делаются все необходимые замеры: напряжение, ампераж тока потребления на холод, давление в системе, температура на выходе из фена. Затем при необходимости производится очистка фильтров (два раза в месяц, производится самим владельцем), очистка крыльчатки барабана вентилятора фена, мойка испарителя. Снова делаются замеры ампеража тока потребления на холод, давление в системе и температура на выходе из фена. Если низкие показания токовых клещей, чем указано на шилдике, а так же давление ниже 4.2 бар, следует сделать дозаправку. Выдув фена ставить на максимум! Не забываем замерять ёмкости пускового конденсатора компрессора, а так же ёмкость конденсатора вентилятора. Если не соответствует номиналу, в особенности ёмкость конденсатора вентилятора, то следует заменить. Следите за тем, чтобы напряжение в сети было в пределах 220 В плюс минус 10%. Не следует полагаться на то, что кондиционер может работать на низком или высоком напряжении.

 

Стоит упомянуть случай, когда замерзает толстая трубка. В этом случае обдув испарителя фена слишком мал. Необходимо сделать чистку испарителя, крыльчатку барабана и естественно помыть фильтры.

спасибо огромное!!!!!)))
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

После нужных консультаций Парабеллума решил снова замерить температуру выдува фена одного из гришек, устанавливали более 5 лет назад. Gree trendy 12, тогда этот бренд у нас только набирал известность. Результат 4.5 - 5 градусов цельсия.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 не много для спальни?

Буду оставлять дверь открытой. + спальня - более 25 квадратов

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Результат 4.5 - 5 градусов цельсия.

Чёт слишком мало, пар не идёт из фена? :blink:

Какая температура в помещении? какие обороты вентилятора?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чёт слишком мало, пар не идёт из фена?

Нет, не идет обороты самые низкие, есть три режима + турбо режим.

 

Устанавливали не вакуумированием.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду оставлять дверь открытой. + спальня - более 25 квадратов

Устанавливать если не в спальню, то нормально

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду оставлять дверь открытой. + спальня - более 25 квадратов

прикольно,у меня зал 18 квадратов :D ,тогда 12 самое то

 

Gree Кондиционер GWH12QC/I Lomo

вчера поставили такой в зал,работает тихо, но мне кажется ,что выдув холодного воздуха идет слабее,чем мой панас ,который установил 4-5 лет назад при том ,что он стоит на солнечной стороне,а гри нет.п.с найду градусник и точно напишу потом

 

По-моему, сервис Гри не устанавливает сам, а дает контакты разным компаниям, имеющим сертификаты.

вчера только установили ребята с сервис центра Гри, вакуум у них точно есть.стандарт 120тыщ ,если наращивать трубки ,то по 10у.е за 1метр Edited by vyuga
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

вчера только установили ребята с сервис центра Гри, вакуум у них точно есть.стандарт 120тыщ ,если наращивать трубки ,то по 10у.е за 1метр

 

Контакты можешь в личку дать? Сегодня взяли такой 12 родителям. нужны установщики

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

С 410а фреоном дозаправка не подходит, здесь только полная заправка, после слива и вакуумирования, строго по весам.

 

Добрый вечер, всегда с удовольствием читаю Ваши посты и нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции. Я не специалист по климатическим системам, но вот на специализированных порталах прочел, что " R410A- это квазиазеотропная смесь R125 и R32, т.е. при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть дозаправлено". Ссылки предоставляю.

http://freonoptom.ru/r410a.php

http://tchklimat.ru/page79.html,

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите обзор Artel inverter ? Поставил цель купить нормальный инвертерный кондиционер как можно дешевле))

 

Планирую купить и разобрать :D

Попутно и о других ультрабюджетниках до 400$ напишу (tcl, sitronic )

 

 

 

 

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотите обзор Artel inverter ? Поставил цель купить нормальный инвертерный кондиционер как можно дешевле))

 

Планирую купить и разобрать

Отличная идея! :D Ждём с нетерпением.

Хочу взять Артель инвертор только из-за того, что как тут написали на форуме, он может работать от 125В, а у нас летом просадки как раз до 130 бывают временами, в основном днём 170В, мой старый Чиго 12 не справляется, при просадках компрессор во внешнем блоке сильно гудит и отрубается.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sitronic Inverter на Абу Сахии продавали 360$ разница с артелем 10$ написано 30% экономия энергии.. Я одного не понял на фейсбуке представители артел говорили что компрессор у инверторов hitachi.. на моем кондере наклеена тошиба и работает от 120V

 

До сих пор не устновил :( теперь неделку опять ждать когда дома буду

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер, всегда с удовольствием читаю Ваши посты и нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции. Я не специалист по климатическим системам, но вот на специализированных порталах прочел, что " R410A- это квазиазеотропная смесь R125 и R32, т.е. при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть дозаправлено". Ссылки предоставляю.

Да везде на форумах люди пишут что дозаправляют а410, или врут или у нас просто не научилимь ещё этого делать :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

на моем кондере наклеена тошиба и работает от 120V

То есть прям на самом кондишене написано что работает от 120В? А фото можно наклейки?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да наклеена 120v вчера перед покупкой открыли коробку тогда увидел фото позже в коробке лень открыть

То есть прям на самом кондишене написано что работает от 120В? А фото можно наклейки?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так получается Артель специально под наш регион делает такие кондишены, чтобы с нашими электросетями нормально работали. Интересно, там стабилизатор установлен или компрессор, работающий в широком диапазоне напряжений.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю на базаре появились полно кондеров LOW Voltage с надписами

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж, у нас легче наладить производство техники, работающей от нестандартного напряжения, чем электросети привести в порядок.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Да везде на форумах люди пишут что дозаправляют а410, или врут или у нас просто не научилимь ещё этого делать :)

 

Скорее всего это утверждение "перекочевало" от R407C, созданного на замену R22. Но и его, как пишут на тех же порталах, при не больших утечках можно доливать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер, всегда с удовольствием читаю Ваши посты и нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции. Я не специалист по климатическим системам, но вот на специализированных порталах прочел, что " R410A- это квазиазеотропная смесь R125 и R32, т.е. при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть дозаправлено". Ссылки предоставляю.

http://freonoptom.ru/r410a.php

http://tchklimat.ru/page79.html,

Так же на многих ссылках было написано, что систему можно вообще не вакуумировать. Даже в мануалах китайских было это прописано. Не стоит верить. На то и квази, что разница в температурах кипения у этих компонентов отличается на 5 градусов. Можно тупо упирать, дозаправлять, но я бы не советовал это делать.

 

Было даже написано, что не будет ничего страшного, если при потери на 30% можно дозаправить в жидкой фазе. Хотите рискнуть своим кондиционером? Как попробуйте, отпишитесь. Возможно мы все последуем по вашим стопам. По мне, так лучше следовать совету врачам: НЕ НАВРЕДИ. Цена ответственности высока.

 

Всегда было написано ещё когда у нас только 22й фреон был: ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДОЗАПРАВКИ - ЭТО ПОЛНЫЙ СБРОС, ВАКУУМИРОВАНИЕ И ЗАПРАВКА ПО ВЕСАМ! Попытки дозаправки на 410а думаю были из за первоначально высокой цены этого фреона по прелестнению с 22м. Сейчас эта разница практически нивелировалась. Можно практически сказать, что её сейчас нет. Так стоит ли вообще рисковать на фоне 10 долларов за кг фреона? Вы от этого выигрываете что ли? Сброс 410а фреона не приносит вреда окружающей среде, как изначально и было задумано. Ради мизерной прибыли для "дозаправщика" будем настаивать на своём?

 

В прошлом было очень много споров по поводу вакуумирования: надо это делать или так сойдёт. Сейчас я думаю, начинается следующий спор: можно ли дозаправлять 410а или всё же сделать правильно!

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Parabellum у меня к вам вопрос, установщики при монтаже уложили всю магистраль трубок в одну изоляцию, то- есть трубки имеют контакт друг с другом, может ли это повлиять на производительность кондиционера?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

а у нас летом просадки как раз до 130 бывают временами, в основном днём 170В, мой старый Чиго 12 не справляется, при просадках компрессор во внешнем блоке сильно гудит и отрубается.

У меня была аналогичная проблема с Мидея. Поэтому скинул мою старушку (которой уже 5 год пошел) и поставил инвертор артелевский.

Доволен как слон. Звук плавный. Скачал приложение на маркете для управления кондеем. Теперь балуюсь через смартфон:)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кондер Артель 12 инверторный.

Полное название модели можете написать?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.