6 часов назад, Andrews сказал:

Не могли бы вы предоставить эти сведения? Имеются ли данные по производительности при пониженном напряжении для каких-нибудь брендов?

Лично тестировал Premier. При 90 Вольтах запускается, компрессор неистово гремит, но производительности ровно 0. Не хватает мощности раскрутить компрессор до нужного количества оборотов.

Gree (казахский) ниже 185 не врубился вообще. 

Midea (модель не вспомню) - неинверторный был бесполезен при 195 Вольтах, инверторный вроде как 170 удалось запустить с некой производительностью. 

Остальное - надо в памяти поковыряться. LG точно не тестировал, Samsung сами сервисники их же забраковали при низком напряжении (сколько в цифрах - не уточняли), Chigo (тестировал бессмертную 79 модель) - нижний порог около 200 Вольт.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2023 at 06:55, Игорь Весельчак said:

Gree (казахский) ниже 185 не врубился вообще. 

Интересно, почему так? В указанных вами кондиционерах Hofmann используются компрессоры Gree, но они работают при 130 В. Неужели Gree не может в свои собственные кондиционеры поставить нормальную электронику?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Andrews сказал:

Интересно, почему так? В указанных вами кондиционерах Hofmann используются компрессоры Gree, но они работают при 130 В. Неужели Gree не может в свои собственные кондиционеры поставить нормальную электронику?

Много раз повторял, сделаю ещё раз - кондиционер на заводе собирается как конструктор Lego, по желанию заказчика или согласно климатической зоне :)

В Казахстан, Узбекистан или Россию отправляют совершенно разные кондиционеры. Они в какой-то мере способны работать во всех странах, но из-за климатических условий на 100% отрабатывать не смогут. Как пример - бытовые кондиционеры, поставляемые Gree в Узбекистан, не комплектуются тэнами во внутреннем блоке для обогрева помещений и редко комплектуются блоками разморозки внешнего блока. В России они работать будут, но зимой окажутся бесполезны. В свою очередь кондиционеры, выпущенные для РФ - летом не выдадут такой мощности как те, что выпущены для Узбекистана.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, Игорь Весельчак сказал:

 свою очередь кондиционеры, выпущенные для РФ - летом не выдадут такой мощности как те, что выпущены для Узбекистана.

Да ладно ?) С чем это связано ? Двойная порция фреона ?:smekh:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, a2group сказал:

Да ладно ?) С чем это связано ? Двойная порция фреона ?:smekh:

Компрессор, радиаторы, терморегуляторы

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 2/25/2023 в 15:27, Игорь Весельчак сказал:

Много раз повторял, сделаю ещё раз - кондиционер на заводе собирается как конструктор Lego, по желанию заказчика или согласно климатической зоне :)

В Казахстан, Узбекистан или Россию отправляют совершенно разные кондиционеры. Они в какой-то мере способны работать во всех странах, но из-за климатических условий на 100% отрабатывать не смогут. Как пример - бытовые кондиционеры, поставляемые Gree в Узбекистан, не комплектуются тэнами во внутреннем блоке для обогрева помещений и редко комплектуются блоками разморозки внешнего блока. В России они работать будут, но зимой окажутся бесполезны. В свою очередь кондиционеры, выпущенные для РФ - летом не выдадут такой мощности как те, что выпущены для Узбекистана.

Тоест для обогрева зимой хоффман неочень да?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Mirro сказал:

Тоест для обогрева зимой хоффман неочень да?

Смотря что вы подразумеваете под понятием "неочень"

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.02.2023 в 10:09, Игорь Весельчак сказал:

Везде - цены правильные. Только 9 и 18 не осталось временно. Ждём

 

А когда будет новое поступление? интересует Hofmann Compact inverter -9.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, SDN сказал:

А когда будет новое поступление? интересует Hofmann Compact inverter -9.

Ждём в течении 2-3 недель надеюсь, придут.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.02.2023 at 15:27, Игорь Весельчак said:

Много раз повторял, сделаю ещё раз - кондиционер на заводе собирается как конструктор Lego, по желанию заказчика или согласно климатической зоне :)

Я почему-то подумал, что этот Gree был казахского производства, и даже хотел спросить не будет ли лучше наш Artel? В прошлом году видел в городе их рекламу, в которой тоже было написано, что работает от 130 вольт. Но вот не помню, какая там была модель кондиционера.

Еще вопрос по Hofmann. Рабочий диапазон температуры до 43 градусов - это не мало? На солнечной стороне в жаркий летний день может быть температура 45 и выше?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Игорь Весельчак сказал:

Ждём в течении 2-3 недель надеюсь, придут.

спасибо

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Andrews сказал:

Я почему-то подумал, что этот Gree был казахского производства

Нет, на них надпись Made specially for Kazakhstan или что-то в этом роде.

9 часов назад, Andrews сказал:

Рабочий диапазон температуры до 43 градусов - это не мало? На солнечной стороне в жаркий летний день может быть температура 45 и выше?

Они ориентируются на температуру воздуха, она замеряется в тени и на высоте до 2 метров. 

По факту - на солнечной стороне, Hofmann, установленный на 7 этаже работает прекрасно

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Артнль 12 простые почем на абу сахи?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Артель 12 эверест инвертор, 400 баков с доставкой, 3 года гарантии говорят нормальная цена?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.02.2023 в 16:04, Игорь Весельчак сказал:

Компрессор, радиаторы, терморегуляторы

Можно подробнее как можно сделать так компрессор и радиатор и регулятор чтоб для зимы был топчик а для лета не очень ?)

Вообще летний режим для кондиционера является более лёгкий чем зимний , любой кондиционер хорошо работающий зимой будит отлично работать летом . Наш кондиционер ничем не лучше российских , единственное отличие это удешевление. Ниразу не видел никаких усовершенствований относительно международных ) ну и как бы не удивительно велосипед изобрести не получится  

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, a2group сказал:

Можно подробнее как можно сделать так компрессор и радиатор и регулятор чтоб для зимы был топчик а для лета не очень ?)

Я так понимаю, определение "климатическая зона" в характеристиках техники ни о чём не говорит? Если нет - рекомендую почитать, что это такое и для чего это нужно. 

1 час назад, a2group сказал:

Вообще летний режим для кондиционера является более лёгкий чем зимний , любой кондиционер хорошо работающий зимой будит отлично работать летом

:facepalme: начнём с того, что кондиционеры для зимы предназначены не только лишь все - мало какой вообще способен выдержать зиму (я не про то недоразумение, которое мы видим каждый год с температурами до -5). Для этого они оснащаются целой пачкой дополнительного оборудования, которое призвано как помогать компрессору запуститься, так и выдавать стабильный тёплый воздух в помещение. А некоторые ещё и с дополнительным тэном на обогрев во внутреннем блоке идут - как правило, такие кондёры маркируются arctic series и способны работать при температурах до -40 - 50 градусов, в зависимости от комплектации. К нам такие завозят только под заказ малыми партиями на конкретные объекты. 

1 час назад, a2group сказал:

Наш кондиционер ничем не лучше российских , единственное отличие это удешевление.

Я где-то говорил про "хуже/лучше"? Я говорил про климатические зоны и их значение при производстве климатического же оборудования. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Игорь Весельчак said:

Я так понимаю, определение "климатическая зона" в характеристиках техники ни о чём не говорит? Если нет - рекомендую почитать, что это такое и для чего это нужно. 

Тут в понятиях простого обывателя главенствует "аксиома" - импортное всегда лучше!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, hamu сказал:

Тут в понятиях простого обывателя главенствует "аксиома" - импортное всегда лучше!

Не всегда. "Туркски - харощи, китайски - плахой!" тоже ещё живо. 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чем у хофмана отличается х-класс от мюз серии? Х-класс на 50 у.е дороже стоит ли переплачивать?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Mirro сказал:

Чем у хофмана отличается х-класс от мюз серии? Х-класс на 50 у.е дороже стоит ли переплачивать?

Исключительно от доверия к Игорю..;) Если чё.. то можешь тут спросить с него!:smekh:

Он мне стаканчик под пульт.. так и не предоставил... :palcy::facepalme:

Думаю, как ДИЛЕР, мог бы решить эту мелкую проблему..;)

По ТЕМЕ, мой ХОФМАН.. отработал и лето и зиму с понижениями до 160в.

Хороший агрегат... но вот.. стаканчика нету..:facepalme:

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 04.03.2023 в 06:14, Игорь Весельчак сказал:

Я так понимаю, определение "климатическая зона" в характеристиках техники ни о чём не говорит? Если нет - рекомендую почитать, что это такое и для чего это нужно. 

:facepalme: начнём с того, что кондиционеры для зимы предназначены не только лишь все - мало какой вообще способен выдержать зиму (я не про то недоразумение, которое мы видим каждый год с температурами до -5). Для этого они оснащаются целой пачкой дополнительного оборудования, которое призвано как помогать компрессору запуститься, так и выдавать стабильный тёплый воздух в помещение. А некоторые ещё и с дополнительным тэном на обогрев во внутреннем блоке идут - как правило, такие кондёры маркируются arctic series и способны работать при температурах до -40 - 50 градусов, в зависимости от комплектации. К нам такие завозят только под заказ малыми партиями на конкретные объекты. 

Я где-то говорил про "хуже/лучше"? Я говорил про климатические зоны и их значение при производстве климатического же оборудования. 

С внутренним или внешним тэном ?)и причем здесь режим зима ?) Мы же про лето говорим , что по вашему , технически сделано в кондиционере для нашего рынка того чего нет для рынка РФ ?)  Вы сейчас на глазах изобретение маркетинговый велосипед ) 

Модели нормальных производителей Hitachi, Mitsubishi , Toshiba  да и Самсунг с lg не имеют такого понятия чтоб одна модель была для разных климатических зон ) если модель идёт с зимним комплектом то и глобально она продается с ним .

Это только китайцы велосипеды придумывают для рынков третьих стран , где народ всеравно не поймет , и можно делать удишевленые   модели  под видом полноценных . Как поставщик заказал так и слепим именно для вашей климатической зоны ) 

 

 

P.S. Попробовал загуглить про климатические зоны кондиционера ) В итоге результаты только вышли про климат контроль автомобиля :smekh:

Edited by a2group
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, a2group сказал:

С внутренним или внешним тэном ?)и причем здесь режим зима ?) Мы же про лето говорим , что по вашему , технически сделано в кондиционере для нашего рынка того чего нет для рынка РФ ?)  Вы сейчас на глазах изобретение маркетинговый велосипед ) 

Работа при минусовых температурах (от -10 и ниже) по умолчанию подразумевает наличие разморозки во внешнем блоке.

4 часа назад, a2group сказал:

Модели нормальных производителей Hitachi, Mitsubishi , Toshiba  да и Самсунг с lg не имеют такого понятия чтоб одна модель была для разных климатических зон ) если модель идёт с зимним комплектом то и глобально она продается с ним .

Да ладно? То есть гиганты прям одну и ту же модель выпускают как на русский север, так и в Африку и в Эмираты? Прям в одинаковой комплектации? 

4 часа назад, a2group сказал:

P.S. Попробовал загуглить про климатические зоны кондиционера ) В итоге результаты только вышли про климат контроль автомобиля :smekh:

Рекомендую попробовать ещё раз. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, ШивОлег сказал:

Хороший агрегат... но вот.. стаканчика нету..:facepalme:

 
 cygan.png

СТАКАНЧИКИ ГРАНЕНЫЕ

Стаканчики граненые упали со стола,
Упали и разбилися, разбилась жизнь моя. (2 раза)

Упали и разбилися, их больше не собрать,
Про жизнь мою несчастную кому бы рассказать
:smekh:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Игорь Весельчак сказал:

Работа при минусовых температурах (от -10 и ниже) по умолчанию подразумевает наличие разморозки во внешнем блоке.

Да ладно? То есть гиганты прям одну и ту же модель выпускают как на русский север, так и в Африку и в Эмираты? Прям в одинаковой комплектации? 

Рекомендую попробовать ещё раз. 

Короче про зимний вариант у меня нет претензий ) я уцепился за то ,что вы сказали про летний типа российский не так хорошо может работать как наш . Ладно проехали ) 

Насчёт гигантов , есть один секрет ) слово модель какраз и отражает характеристики ) каждая модель со своими характеристиками и все. У гигантов там циферки буераки в модели , ну и какой-нибудь gree Арктик врятли кто-то в Африку будет брать )) но и у нас например gree ucrown и ugrace если по модели сравнить вполне себе глобальные версии

Edited by a2group
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, a2group сказал:

Короче про зимний вариант у меня нет претензий ) я уцепился за то ,что вы сказали про летний типа российский не так хорошо может работать как наш . Ладно проехали ) 

Насчёт гигантов , есть один секрет ) слово модель какраз и отражает характеристики ) каждая модель со своими характеристиками и все. У гигантов там циферки буераки в модели , ну и какой-нибудь gree Арктик врятли кто-то в Африку будет брать )) но и у нас например gree ucrown и ugrace если по модели сравнить вполне себе глобальные версии

Раскрою один секрет - "зимнюю модель" производитель в Африку попросту не поставит - смысла нет.

Раскрою ещё один секрет - у любого производителя на заводе есть целый каталог одинаковых моделей для разных регионов. И делятся они как раз по климату - несмотря на глобальность модели. К примеру Daikin Emura для ОАЭ и Канады будут иметь разную начинку при одинаковом внешнем виде. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на характеристики моделей - вариант для ОАЭ, как правило, зимнего режима попросту лишён (решается технически отсутствием пары деталей)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.