853 posts in this topic

12 часов назад, BUBUKA сказал:

хрюши тоже

нету в основном в хрюшах верхнего распределения. По одному стояку поднимаются и по другому спускаются.

15 часов назад, ШивОлег сказал:

байпас обязателен

осталось привести нормативный акт где указано что он обязателен

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.11.2023 в 08:39, ШивОлег сказал:

Это критично там где температура на подаче выше 75 градусов..

Я тебе про то, что рассматривать смесительный узел(коим и является элеваторный узел) в корне неправильно. ЭУ смешивает теплоноситель подачи из города с обраткой из дома. Где то больше где то меньше. 

Олег, ты не прав. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, maxxxi сказал:

осталось привести нормативный акт где указано что он обязателен

 СН 419-70 Указания по проектированию и расчету

655af97f34547_.JPG.e75b106066d2c48ba2617347df782dc5.JPG

2 часа назад, maxxxi сказал:

ЭУ смешивает теплоноситель подачи из города с обраткой из дома. Где то больше где то меньше. 

За счёт чего происходит циркуляция по стоякам?;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, ШивОлег сказал:

 СН 419-70 Указания по проектированию и расчету

За счёт чего происходит циркуляция по стоякам?;)

Если даже не учитывать что сн ссср-й то там речь идёт о проточно-регулируемом варианте. Так что будь ласка НА где грится о обязаловке монтажа байпасов.

Циркуляция происходит за счет перепада на подающей и обратной линии 

Edited by maxxxi
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, maxxxi сказал:

 

Ты сам то смотрел этот видос..:facepalme: Какой там БАЙПАС? Это Эжектор Вентури..(струйный насос).;) Там БАЙПАСОМ И НЕ ПАХНЕТ!:smekh:

5 часов назад, maxxxi сказал:

речь идёт о проточно-регулируемом варианте. 

:smekh:С маленьким УТОЧНЕНИЕМ..- С ОБХОДНЫМИ УЧАСТКАМИ! В 72м году не применяли англоязычное понятие - байпас..;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, ШивОлег сказал:

Ты сам то смотрел этот видос..

я то его смотрел(не нравится мне Пальчевская хотя). это видео для примера что вся работа элеваторного узла это смешение теплоносителя высокой температуры с теплоносителем более низкой температуры. И если ты не знал то любая перемычка между подающей и обратной линией(кроме крайних участков) есть байпас.   

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, ШивОлег сказал:

С ОБХОДНЫМИ УЧАСТКАМИ!

ясень пень если там трехходовая арматура:wacko2:

много ты у нас их видел?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 минут назад, maxxxi сказал:

это видео для примера что вся работа элеваторного узла это смешение теплоносителя высокой температуры с теплоносителем более низкой температуры. И если ты не знал то любая перемычка между подающей и обратной линией(кроме крайних участков) есть байпас.   

В данном случаи это ни как не БАЙПАС...;) 

Но мы выше говорили об однотрубном варианте... и совсем про другой БАЙПАС...;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, ШивОлег сказал:

В данном случаи это ни как не БАЙПАС...;) 

в данном случае то не корректно но допустимо. И Пальчевская не говорит за весь элеваторный узел как за байпас. А только про участкок. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, maxxxi сказал:

ясень пень если там трехходовая арматура:wacko2:

много ты у нас их видел?

Ты форточку ищёшь?:D

Если запитать 9 этажей последовательно через радиаторы, то первый этаж на подаче помрёт от жары и замёрзнет на обратке..;) И не факт что хватит перепада давления для циркуляции..;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, ШивОлег сказал:

и совсем про другой БАЙПАС...;)

про обязательность которого ты ничего не принёс

Только что, ШивОлег сказал:

Ты форточку ищёшь?:D

Если запитать 9 этажей последовательно через радиаторы, то первый этаж на подаче помрёт от жары и замёрзнет на обратке..;) И не факт что хватит перепада давления для циркуляции..;)

Ты о чём?

Теплопроект есть на этот случай. У кого то в комнате 8 секций а у кого то просто кусок трубы:rolleyes: 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, maxxxi сказал:

А только про участкок. 

Она гонит... Это не БАЙПАС вообще!:D БАЙПАС это обходной участок, а в ЭЛЕВАТОРЕ это часть струйного насоса.. И заметь, через "пулю" в систему, поступит теплоносителя, не больше чем выйдет из ОБРАТКИ..Если ОБРАТКУ прикрыть, то и струйный насос работать не будет..;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Олег, в закрытой системе гравитационный напор не имеет значения. Там перепад нужен для преодоления местных сопротивлений а не высоты этажей. Это же не открытая система. На водоснабжении то да-высоту приходится учитывать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, maxxxi сказал:

Теплопроект есть на этот случай. У кого то в комнате 8 секций а у кого то просто кусок трубы:rolleyes: 

:DЭто ты сам придумал? Или квартир стандартных не видел?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ШивОлег сказал:

Она гонит... Это не БАЙПАС вообще!:D БАЙПАС это обходной участок, а в ЭЛЕВАТОРЕ это часть струйного насоса.. И заметь, через "пулю" в систему, поступит теплоносителя, не больше чем выйдет из ОБРАТКИ..Если ОБРАТКУ прикрыть, то и струйный насос работать не будет..;)

ну если тебя это напрягает пусть будет не байпас. В остальном нет претензий? Что после элеваторного узла происходит падение температуры?

2 минуты назад, ШивОлег сказал:

:DЭто ты сам придумал? Или квартир стандартных не видел?

я тебе как первоночально было говорю. Что потом жильцы себе поставили это уже другой вопрос.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, maxxxi сказал:

Олег, в закрытой системе гравитационный напор не имеет значения. Там перепад нужен для преодоления местных сопротивлений а не высоты этажей. Это же не открытая система. На водоснабжении то да-высоту приходится учитывать.

Я тоже так думал по молодости...:smekh: 

Если хочешь я на днях тебе реально покажу с термометрами про движение теплоносителя в системе и по батареям..с байпасом и без..!:rolleyes:

Для банального примера я тебе про "полотенчик" на "расходе" могу работу продемонстрировать...;)

7 минут назад, maxxxi сказал:

Что после элеваторного узла происходит падение температуры?

С чего бы? Подмес работает, работает ровно на столько сколько позволяет "обратка";)

 

9 минут назад, maxxxi сказал:

я тебе как первоночально было говорю.

Первоначально везде стояли байпасы..;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, ШивОлег сказал:

Я тоже так думал по молодости...:smekh: 

Если хочешь я на днях тебе реально покажу с термометрами про движение теплоносителя в системе и по батареям..с байпасом и без..!:rolleyes:

Для банального примера я тебе про "полотенчик" на "расходе" могу работу продемонстрировать...;)

Зачем? я с этим каждый день работаю. И в расчетах и на практике.  Даже здесь на форуме есть один форумчатый который наглядно снимал температуру с радиатора при открытом байпасе и при закрытом. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

Даже здесь на форуме есть один форумчатый который наглядно снимал температуру с радиатора при открытом байпасе и при закрытом. 

:DНа входе и на выходе? Ты уверен что с байпасом ВХОД на подаче будет снизу?;)

Edited by ШивОлег
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, ШивОлег сказал:

На входе и на выходе?

с 4 точек радиатора 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, maxxxi сказал:

с 4 точек радиатора 

И? какой результат?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Олег, ты забываешь что расход повышается при наличии байпаса Но если изначально плохой расход на самих лежаках или на участках до радиаторов то байпас не поможет

3 минуты назад, ШивОлег сказал:

И? какой результат?

закрытый кран на байпасе дал прирост на радиаторе. Ещё раз повторюсь это в случае когда расход плохой на самом стояке 

А теперь ответь мне -так где насос на гвс стоит?:D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, ШивОлег сказал:

С чего бы?

Ну ты сказал что ЭУ это котел. Что он повышает температуру подачи. Получается что наоборот. Он понижает?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, maxxxi сказал:

Ну ты сказал что ЭУ это котел. Что он повышает температуру подачи. Получается что наоборот. Он понижает?

:facepalme: Он повышает температуру в СИСТЕМЕ  Отопления многоквартирного дома..;)

Вместо ЭЛЕВАТОРА можно установить "КОТЁЛ" .. не меняя по сути систему отопления по квартирам, заменив струйный насос на циркуляционный..;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, ШивОлег сказал:

Он повышает температуру в СИСТЕМЕ  Отопления многоквартирного дома..;)

привет ты в фортучку запрыгнул. Без ЭУ температура в системе дома была бы ещё выше чем с ним. Как тебе такое Илон?(с) Ты жжешь просто

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.