Проблемы с отоплением, что такое слив?

382 posts in this topic

Приветствую уважаемые форумчане!

 

Просьба знающих помочь разобраться в ситуации. Живу на  последнем этаже 4х этажного дома, в одной из комнат нету отопления, точнее есть, но едва тёплое 35-36 градусов, в остальных комнатах всё отлично работает.

Воздуха нету, радиаторы новые акфа, трубы пластиковые. Приходили с УК, всё сами проверяли, сливали воду, отключали радиаторы прочищали, прошлись по соседям, ничего не помогает. Единственный выход когда в подвале включают слив тогда всё идеально работает но с шумом в трубе, выключают слив и через 10-20 минут всё остывает.

Такой вопрос, почему слив запрещен? Для чего он нужен и почему без слива не работает?

 

На фото: 1) радиатор  2) подача в подвале 3) обратка.

photo_2023-12-04_08-20-26.jpg

photo_2023-12-04_07-40-39.jpg

photo_2023-12-04_08-27-20.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, Ivanov сказал:

Такой вопрос, почему слив запрещен? Для чего он нужен и почему без слива не работает?

Слив запрещен по очевидным причинам-теплоноситель это вода которая соответствующим образом подготовлена и нагрета. На то тратится химия и энергоресурсы стоящие немалых денег. При сливе местное сопротивления резко уменьшается и по вашим радиаторам циркулирует достаточный обьем теплоносителя. Лучше пригласите грамотного  теплотехника. Он решит проблему. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На третьем фото (обратка) ручка крана под 45 градусов, возможно при полном открытии что-то изменится.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Ivanov сказал:

На фото: 1) радиатор 

Байпас открыт должен быть у всех на стояке 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, maxxxi сказал:

Слив запрещен по очевидным причинам-теплоноситель это вода которая соответствующим образом подготовлена и нагрета. На то тратится химия и энергоресурсы стоящие немалых денег. При сливе местное сопротивления резко уменьшается и по вашим радиаторам циркулирует достаточный обьем теплоносителя. Лучше пригласите грамотного  теплотехника. Он решит проблему. 

Спасибо за ответ, теперь немного понятней.

5 часов назад, Георгий_1980 сказал:

На третьем фото (обратка) ручка крана под 45 градусов, возможно при полном открытии что-то изменится.

Да, пробовал, не помогло, сейчас открыт полностью.

2 часа назад, wirruss656 сказал:

Байпас открыт должен быть у всех на стояке 

Да, но сейчас так хотя бы одна секция немного прогревается.

 

Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Ivanov сказал:

Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!?

Возможно ваш стояк в конце подвальной трассы, попробуйте перекрыть, кран обратки и откройте на некоторое время слив с обратки. иногда такой финт помогает запустить циркуляцию по стояку.

2 часа назад, Ivanov сказал:

Да, но сейчас так хотя бы одна секция немного прогревается.

Воздух точно стравили с батареи?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Ivanov сказал:

А обратка наоборот горячая!?

два варианта:

1 в этом доме ...скорее всего ..

внутренний диаметр труб подачи

меньше чем внутренний диаметр труб обратки

 

2 некачественная пайка  в одном из стыков на подаче 

и как следствие

наплыв из пластика сделал маленьким внутренний диаметр

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Ivanov сказал:

 

Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!?

Такого не может быть. 

Это трубы разных систем. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 04.12.2023 в 08:35, Ivanov сказал:

 

Воздуха нету, радиаторы новые акфа, трубы пластиковые. Приходили с УК, всё сами проверяли, сливали воду, отключали радиаторы прочищали, прошлись по соседям, ничего не помогает. Единственный выход когда в подвале включают слив тогда всё идеально работает но с шумом в трубе, выключают слив и через 10-20 минут всё остывает.

В системе воздух. Долго объяснять,  но придётся сливать воду в подвале,  в канализацию, шлангом, часов 15. Но это незаконно, должны были сантехники ук подготовить к отопительному сезону, но они это не сделали. И это не только у вас, у половины города так. Потому что "грамотных теплотехников" в ук почти нет(да и вообще грамотных спецов в любой отрасли).

Edited by err
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, err сказал:

придётся сливать воду в подвале,  в канализацию, шлангом, часов 15.

Я думаю полчаса достаточно больше нет смысла. ИМХО Желательно на это время прикрыть подачу на предыдущих стояках..

Лет 30 назад мы таким образом, каждый год запускали циркуляцию в своём стояке..

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Ivanov сказал:

Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!?

Нужно смотреть температуру всех обратных стояков, где очень горячие стояки поджимать подачи.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, wirruss656 сказал:

Байпас открыт должен быть у всех на стояке 

у кого то а скорее у большинства его нет и открытые байпасы непрогрев всех секций не решит. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

циркуляции может не быть по нескольким причинам- забитый стояк. Воздух в системе что маловероятно. Вы подключили подачу и обратку верх ногами. вместо маевского поставьте кран и попробуйте слить ведер 10, если не поможет то искать заужение.

Edited by sayko
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, BUBUKA сказал:

два варианта:

1 в этом доме ...скорее всего ..

внутренний диаметр труб подачи

меньше чем внутренний диаметр труб обратки

 

2 некачественная пайка  в одном из стыков на подаче 

и как следствие

наплыв из пластика сделал маленьким внутренний диаметр

Ты почти угадал...только там не разные диаметры подачи и обратки, а занижен "условный проход" труб.

Про это много раз сказано. При замене металлических труб на ппр берут трубу не по внутреннему диаметру а по внешнему. В хрюшках коих большинство стояки шли металл трубы ду 20 имеют внутренний диаметр +- 20 мм, а вот труба ппр 25 мм (пн20 армированная стекловолокном или алюминием)  имеет внутренний диаметр ближе к 16-17 мм. Вроде бы и чепуха но основное сопротивление составляют именно стенки труб. Опять же некачественную сварку/пайку никто не отменял. Если делать правильно то вместо 25 ппр должна идти 32 труба. Но этого никто не делает-кому надо расширять отверстия в перекрытиях?

Да и дороже это по стоимости. Чем больше диаметр тем дороже трубы и фитинги.

Та же фигня и в подвалах с лежаками и кранами. ППР краны шаровые ниразу не полнопроходные.

Опять же нормативных температур и давления с тэц уже давно не наблюдается.

3 часа назад, wirruss656 сказал:

Нужно смотреть температуру всех обратных стояков, где очень горячие стояки поджимать подачи.

чем? шаровыми кранами?:smekh:

10 часов назад, Ivanov сказал:

Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!?

так не бывает. Подача всегда горячее

Edited by maxxxi
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, maxxxi сказал:

чем? шаровыми кранами?:smekh:

2023-12-05_150313.png.5d4e5aa8bf16a16ce78999730b93d95a.png

:smekh:

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, maxxxi сказал:

 

Я писал не батареи поджимать, а стояки в подвале ;).  Этот видос скорее всего заказной - продвигают супер пупер новые краны.

Edited by wirruss656
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минут назад, maxxxi сказал:

так не бывает. Подача всегда горячее

Обратная циркуляция.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, wirruss656 сказал:

Обратная циркуляция.

И как это возможно при центральном отоплении? 

Зачем эти умные слова, которые не имеют ничего общего к проблеме? 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, freshman сказал:

И как это возможно при центральном отоплении? 

Легко, последний дальний стояк

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут походу нужно тупо искать ушлого соседа по стояку..:happy:

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, wirruss656 сказал:

Легко, последний дальний стояк

Так не бывает в центральном отоплении. 

Есть центральная подача и центральная обратка и стояки. 

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, freshman сказал:

Есть центральная подача и центральная обратка и стояки. 

Ну есть и есть - и что? А нужное давление есть, а рабочий элеваторный узел есть? А нужная температура есть? итп и тд. Легко в одном дальнем стояке может быть обратная циркуляция. Последний стояк начинает работать как подмес с малой обратной циркуляцией.

Edited by wirruss656
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxxxi сказал:

Ты почти угадал...

позолоти ручку...бриллиантовый!(с):D

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, wirruss656 сказал:

Ну есть и есть - и что? А нужное давление есть, а рабочий элеваторный узел есть? А нужная температура есть? итп и тд. Легко в одном дальнем стояке может быть обратная циркуляция. Последний стояк начинает работать как подмес с малой обратной циркуляцией.

А вы в курсе за счет чего происходит циркуляция в стояке в многоквартином доме? 

1

Share this post


Link to post