Posted 04.12.2023 03:35 Приветствую уважаемые форумчане! Просьба знающих помочь разобраться в ситуации. Живу на последнем этаже 4х этажного дома, в одной из комнат нету отопления, точнее есть, но едва тёплое 35-36 градусов, в остальных комнатах всё отлично работает. Воздуха нету, радиаторы новые акфа, трубы пластиковые. Приходили с УК, всё сами проверяли, сливали воду, отключали радиаторы прочищали, прошлись по соседям, ничего не помогает. Единственный выход когда в подвале включают слив тогда всё идеально работает но с шумом в трубе, выключают слив и через 10-20 минут всё остывает. Такой вопрос, почему слив запрещен? Для чего он нужен и почему без слива не работает? На фото: 1) радиатор 2) подача в подвале 3) обратка. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2023 16:05 12 часов назад, Ivanov сказал: Такой вопрос, почему слив запрещен? Для чего он нужен и почему без слива не работает? Слив запрещен по очевидным причинам-теплоноситель это вода которая соответствующим образом подготовлена и нагрета. На то тратится химия и энергоресурсы стоящие немалых денег. При сливе местное сопротивления резко уменьшается и по вашим радиаторам циркулирует достаточный обьем теплоносителя. Лучше пригласите грамотного теплотехника. Он решит проблему. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2023 17:17 На третьем фото (обратка) ручка крана под 45 градусов, возможно при полном открытии что-то изменится. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2023 20:10 16 часов назад, Ivanov сказал: На фото: 1) радиатор Байпас открыт должен быть у всех на стояке 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2023 23:10 6 часов назад, maxxxi сказал: Слив запрещен по очевидным причинам-теплоноситель это вода которая соответствующим образом подготовлена и нагрета. На то тратится химия и энергоресурсы стоящие немалых денег. При сливе местное сопротивления резко уменьшается и по вашим радиаторам циркулирует достаточный обьем теплоносителя. Лучше пригласите грамотного теплотехника. Он решит проблему. Спасибо за ответ, теперь немного понятней. 5 часов назад, Георгий_1980 сказал: На третьем фото (обратка) ручка крана под 45 градусов, возможно при полном открытии что-то изменится. Да, пробовал, не помогло, сейчас открыт полностью. 2 часа назад, wirruss656 сказал: Байпас открыт должен быть у всех на стояке Да, но сейчас так хотя бы одна секция немного прогревается. Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 01:49 2 часа назад, Ivanov сказал: Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!? Возможно ваш стояк в конце подвальной трассы, попробуйте перекрыть, кран обратки и откройте на некоторое время слив с обратки. иногда такой финт помогает запустить циркуляцию по стояку. 2 часа назад, Ivanov сказал: Да, но сейчас так хотя бы одна секция немного прогревается. Воздух точно стравили с батареи? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 01:56 2 часа назад, Ivanov сказал: А обратка наоборот горячая!? два варианта: 1 в этом доме ...скорее всего .. внутренний диаметр труб подачи меньше чем внутренний диаметр труб обратки 2 некачественная пайка в одном из стыков на подаче и как следствие наплыв из пластика сделал маленьким внутренний диаметр 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 03:27 4 часа назад, Ivanov сказал: Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!? Такого не может быть. Это трубы разных систем. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 04:26 (edited) В 04.12.2023 в 08:35, Ivanov сказал: Воздуха нету, радиаторы новые акфа, трубы пластиковые. Приходили с УК, всё сами проверяли, сливали воду, отключали радиаторы прочищали, прошлись по соседям, ничего не помогает. Единственный выход когда в подвале включают слив тогда всё идеально работает но с шумом в трубе, выключают слив и через 10-20 минут всё остывает. В системе воздух. Долго объяснять, но придётся сливать воду в подвале, в канализацию, шлангом, часов 15. Но это незаконно, должны были сантехники ук подготовить к отопительному сезону, но они это не сделали. И это не только у вас, у половины города так. Потому что "грамотных теплотехников" в ук почти нет(да и вообще грамотных спецов в любой отрасли). Edited 05.12.2023 04:27 by err 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 04:37 4 минуты назад, err сказал: придётся сливать воду в подвале, в канализацию, шлангом, часов 15. Я думаю полчаса достаточно больше нет смысла. ИМХО Желательно на это время прикрыть подачу на предыдущих стояках.. Лет 30 назад мы таким образом, каждый год запускали циркуляцию в своём стояке.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 06:22 7 часов назад, Ivanov сказал: Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!? Нужно смотреть температуру всех обратных стояков, где очень горячие стояки поджимать подачи. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 09:18 13 часов назад, wirruss656 сказал: Байпас открыт должен быть у всех на стояке у кого то а скорее у большинства его нет и открытые байпасы непрогрев всех секций не решит. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 09:50 (edited) циркуляции может не быть по нескольким причинам- забитый стояк. Воздух в системе что маловероятно. Вы подключили подачу и обратку верх ногами. вместо маевского поставьте кран и попробуйте слить ведер 10, если не поможет то искать заужение. Edited 05.12.2023 09:51 by sayko 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 09:53 (edited) 8 часов назад, BUBUKA сказал: два варианта: 1 в этом доме ...скорее всего .. внутренний диаметр труб подачи меньше чем внутренний диаметр труб обратки 2 некачественная пайка в одном из стыков на подаче и как следствие наплыв из пластика сделал маленьким внутренний диаметр Ты почти угадал...только там не разные диаметры подачи и обратки, а занижен "условный проход" труб. Про это много раз сказано. При замене металлических труб на ппр берут трубу не по внутреннему диаметру а по внешнему. В хрюшках коих большинство стояки шли металл трубы ду 20 имеют внутренний диаметр +- 20 мм, а вот труба ппр 25 мм (пн20 армированная стекловолокном или алюминием) имеет внутренний диаметр ближе к 16-17 мм. Вроде бы и чепуха но основное сопротивление составляют именно стенки труб. Опять же некачественную сварку/пайку никто не отменял. Если делать правильно то вместо 25 ппр должна идти 32 труба. Но этого никто не делает-кому надо расширять отверстия в перекрытиях? Да и дороже это по стоимости. Чем больше диаметр тем дороже трубы и фитинги. Та же фигня и в подвалах с лежаками и кранами. ППР краны шаровые ниразу не полнопроходные. Опять же нормативных температур и давления с тэц уже давно не наблюдается. 3 часа назад, wirruss656 сказал: Нужно смотреть температуру всех обратных стояков, где очень горячие стояки поджимать подачи. чем? шаровыми кранами? 10 часов назад, Ivanov сказал: Также заметил что на подаче в подвале труба едва тёплая!? Так и должно быть? А обратка наоборот горячая!? так не бывает. Подача всегда горячее Edited 05.12.2023 09:59 by maxxxi 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 10:00 9 минут назад, maxxxi сказал: чем? шаровыми кранами? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 10:21 (edited) 36 минут назад, maxxxi сказал: Я писал не батареи поджимать, а стояки в подвале . Этот видос скорее всего заказной - продвигают супер пупер новые краны. Edited 05.12.2023 10:39 by wirruss656 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 10:35 45 минут назад, maxxxi сказал: так не бывает. Подача всегда горячее Обратная циркуляция. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 10:45 8 минут назад, wirruss656 сказал: Обратная циркуляция. И как это возможно при центральном отоплении? Зачем эти умные слова, которые не имеют ничего общего к проблеме? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 11:04 21 минуту назад, freshman сказал: И как это возможно при центральном отоплении? Легко, последний дальний стояк 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 11:05 Тут походу нужно тупо искать ушлого соседа по стояку.. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 11:07 2 минуты назад, wirruss656 сказал: Легко, последний дальний стояк Так не бывает в центральном отоплении. Есть центральная подача и центральная обратка и стояки. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 11:23 (edited) 28 минут назад, freshman сказал: Есть центральная подача и центральная обратка и стояки. Ну есть и есть - и что? А нужное давление есть, а рабочий элеваторный узел есть? А нужная температура есть? итп и тд. Легко в одном дальнем стояке может быть обратная циркуляция. Последний стояк начинает работать как подмес с малой обратной циркуляцией. Edited 05.12.2023 11:32 by wirruss656 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 11:45 1 час назад, maxxxi сказал: Ты почти угадал... позолоти ручку...бриллиантовый!(с) 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2023 11:51 26 минут назад, wirruss656 сказал: Ну есть и есть - и что? А нужное давление есть, а рабочий элеваторный узел есть? А нужная температура есть? итп и тд. Легко в одном дальнем стояке может быть обратная циркуляция. Последний стояк начинает работать как подмес с малой обратной циркуляцией. А вы в курсе за счет чего происходит циркуляция в стояке в многоквартином доме? 1 Share this post Link to post Share on other sites