Posted 21.12.2016 09:40 Он круглые сутки работает? На долго хватает в таком режиме? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21.12.2016 09:51 Он круглые сутки работает? На долго хватает в таком режиме? У него есть режимы интенсивности, сам отключается, через определенное время включается.На сколько его хватит не знаю, сами тсжшники поставили, с них и будет спрос. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24.12.2016 09:53 (edited) фото...вот такой насос а кто в курсе о его реальной цене Edited 26.12.2016 03:56 by ShPioN 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24.12.2016 10:25 (edited) а кто в курсе о его реальной цене тысяч 120 наверное китайский, есть брендовые по 100у.е. долговечность ни у кого неизвестна) Edited 24.12.2016 10:26 by tamerL2N 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.12.2016 11:46 На работе стоят насосики grundfos оригинальные. Который на горячую воду лет 10 работает непрерывно. Он отдыхает только когда свет выключают. И всегда в нагретом состоянии. На котлы отполения стоят такие же. Но они работают только когда отопление работает. По началу сезона некоторые нужно подкрутить чтобы запустить. Но вот года 3 уже стоит китайский LEO. Поставил из-за того что думал один grundfos накрылся. Оказалось я не правильно его подкручивал снял крутанул он работает. Так вот китайский LEO уже третий сезон пашет без проблем. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.12.2016 12:32 а эти насосы в какую сторону качают в обратку или с обратки в дом 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.12.2016 13:31 На обратке нагреваться будет поменьше 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.12.2016 16:43 я понял что на обратке нагревается меньше.я спросил в каком направлении качает насос из дома в обратку или с обратки в дом. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27.12.2016 18:13 Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации. Несколько дней назад в некоторых трубах появился звук льющейся воды. Понятно, что трубы полупустые, хоть и Горячие. Некоторые батареи при этом остыли. Слесарь уже замучился сбрасывать воду в подвале. Предлагаем на верхних этажах установить краны и спустить воду. Соседи требуют оплатить установку за счёт ТЧСЖ. Кто прав в этой ситуации? На какой нпа можно сослаться (А также доказать, что если труба горячая, а батарея нет, то это проблема собственника, а не тчсж)? Что еще можно предпринять? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27.12.2016 18:52 я понял что на обратке нагревается меньше.я спросил в каком направлении качает насос из дома в обратку или с обратки в дом. из подачи в обратку как и во всех нормальных домах Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации. Несколько дней назад в некоторых трубах появился звук льющейся воды. Понятно, что трубы полупустые, хоть и Горячие. Некоторые батареи при этом остыли. Слесарь уже замучился сбрасывать воду в подвале. Предлагаем на верхних этажах установить краны и спустить воду. Соседи требуют оплатить установку за счёт ТЧСЖ. Кто прав в этой ситуации? На какой нпа можно сослаться (А также доказать, что если труба горячая, а батарея нет, то это проблема собственника, а не тчсж)? Что еще можно предпринять? У меня была похожая ситуация Сильно воду сливали в подвале поэтому воздух скапливался в батареях, у меня последний этаж. я спускал воздух, хватало на пару часов потом опять батареи охлаждались. работала одна секция. Сантехник поджал слив и сразу нормализовалось. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27.12.2016 18:54 Предлагаем на верхних этажах установить краны и спустить воду. Соседи требуют оплатить установку за счёт ТЧСЖ. Кто прав в этой ситуации? На какой нпа можно сослаться (А также доказать, что если труба горячая, а батарея нет, то это проблема собственника, а не тчсж)? Что еще можно предпринять? Не очень понятно. У всех собственников батареи горячие, кроме верхних этажей, кому рекомендуют установить краны в батареи для слива? А у соседей ниже по стояку батареи какие? Если так, то возможно, у собственника эта батарея забита/засорена, нужно промывать. Мы в прошлом году промыли все батареи, батареи теплые и сливать не надо. Все регистры батареи горячие. Вообще, если верхняя труба(стояк, общее имущество) до батареи горячая, а сама батарея(имущество собственника, не общее) не греется, то очевидно, что собственник и должен суетится, потому, что батарея принадлежит собственнику и обогревает его. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27.12.2016 18:56 Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации. Несколько дней назад в некоторых трубах появился звук льющейся воды. Понятно, что трубы полупустые, хоть и Горячие. Некоторые батареи при этом остыли. Слесарь уже замучился сбрасывать воду в подвале. Предлагаем на верхних этажах установить краны и спустить воду. Соседи требуют оплатить установку за счёт ТЧСЖ. Кто прав в этой ситуации? На какой нпа можно сослаться (А также доказать, что если труба горячая, а батарея нет, то это проблема собственника, а не тчсж)? Что еще можно предпринять? а если с подвала можно спустить, зачем спускать у верхов? и так и так сольется, у него могут возникнуть остаток воздуха, но это будет его проблема, так как обратка будет уходить и только он будет терять тепло)поправьте, знающие, если я ошибаюсь 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28.12.2016 04:35 Не очень понятно. У всех собственников батареи горячие, кроме верхних этажей, кому рекомендуют установить краны в батареи для слива? А у соседей ниже по стояку батареи какие? Если так, то возможно, у собственника эта батарея забита/засорена, нужно промывать. Мы в прошлом году промыли все батареи, батареи теплые и сливать не надо. Все регистры батареи горячие. Вообще, если верхняя труба(стояк, общее имущество) до батареи горячая, а сама батарея(имущество собственника, не общее) не греется, то очевидно, что собственник и должен суетится, потому, что батарея принадлежит собственнику и обогревает его. В каких то стояках полностью еле теплые батареи при горячей трубе. У большинства все батареи горячие. Но в одном стоянке 3 этажа горячие, на 4-м труба горячая, батарея нет, вот бабка скандалит, что три дня назад все прекрасно грело. Сантехник в подвале уже сливал, бесполезно. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28.12.2016 04:54 Привет всем У меня тоже аналогичная ситуация хочу отказаться от центрального отопление.. Замучился каждый через день спуститься в подвал сливать воду.. на четвертым этаже никто не живет.. Поэтому придется мне спуститься подвал и сливать воду как будто кроме меня никто не живет в доме или у них тепло квартире живу на первом этаже... Следующим году планирую отказаться от центрального отопление.. Посоветуйте стоит ли хочу поставить во всех комнатах маленькие конвекторы и ванну электрическую сушилку лесенка? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28.12.2016 05:19 Это сложно. Через суд решается. Или в этой теме или в теме ТЧСЖ уже обсуждалось 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28.12.2016 08:26 из подачи в обратку как и во всех нормальных домах это значит на стояк обратки стрелкой вниз 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28.12.2016 11:02 Предлагаем на верхних этажах установить краны и спустить воду. Соседи требуют оплатить установку за счёт ТЧСЖ. Кто прав в этой ситуации? Приложение к приказу Генерального директора Агентства «Узкоммунхизмат» от «26» декабря 2014 г. № 139 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда в Республике Узбекистан. 330. Выпуск воздуха из систем отопления с верхней разводкой при отсутствии автоматических воздухоотводчиков (через воздухосборник) должен осуществляться не реже одного раза в 2 недели; работа автоматических воздухоотводчиков должна проверяться не реже одного раза в месяц. В СИСТЕМАХ С НИЖНЕЙ РАЗВОДКОЙ ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ВЫПУСКАЕМЫХ УСТРОЙСТВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПУСКЕ СИСТЕМЫ В НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА И ПОСЛЕ РЕМОНТА СИСТЕМЫ; В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОЗДУХА В ПРИБОРАХ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ. А также доказать, что если труба горячая, а батарея нет, то это проблема собственника, а не тчсж) Закон Республики Узбекистан О ТОВАРИЩЕСТВАХ ЧАСТНЫХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ Статья 28. Общее имущество Общим имуществом являются общие помещения многоквартирного дома, несущие и ограждающие конструкции, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, подвалы, чердаки и крыши, внутридомовые инженерные сети и коммуникации, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование и устройства, НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИЛИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ. Стояк-это общее имущество, так как обслуживает более одного помещения-все квартиры по стояку. А радиатор-это личное имущество собственника, так как обслуживает только одно помещение-квартиру 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28.12.2016 15:56 Посоветуйте стоит ли хочу поставить во всех комнатах маленькие конвекторы и ванну электрическую сушилку лесенка? Стоит. Захотел включил, захотел выключил. И не болит голова за дятлов-соседей или безруких работниках товарищества.Просто отказаться еще та головная боль... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12.01.2017 06:35 (edited) у нас ведь торец, (мы последние) у соседей др подъездов хуже не стало. фото...вот такой насос а обратный клапан после насоса ставили,и если не сложно можно фото сей конструкции Edited 12.01.2017 06:36 by ильяс 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12.01.2017 09:56 Подскажите, что такое "Р1 - 7,0 ; Р2 - 6,0"? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12.01.2017 10:00 Подскажите, что такое "Р1 - 7,0 ; Р2 - 6,0"? Р1=7,0 атм. -это давление в подаче перед элеватором, Р2=6,0 атм-это давление в обратке перед элеватором 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12.01.2017 13:48 Р1=7,0 атм. -это давление в подаче перед элеватором, Р2=6,0 атм-это давление в обратке перед элеватором Спасибо. А это норма для 5ти этажки? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12.01.2017 18:06 Спасибо. А это норма для 5ти этажки? На каждый дом своя тепловая нагрузка и свои параметры по давлению. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Кабинета Министров от 15 июля 2014 года № 194 ПРАВИЛА оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах 75. Поставщик обязан: не допускать отклонение параметров теплоносителя более чем (+/-) 3 % по температуре воды в подающем трубопроводе, по давлению воды: в подающем трубопроводе — (+/-) 5%, в обратном трубопроводе — (+/-) 20 КПА; Когда ПКМ №194 вышло. то я обратился в Кабмин с просьбой указать от каких именно параметров ТТЭ обязано не допускать отклонений. Кабмин направил моё письмо в ТТЭ, а оно ответило, что на мой дом параметры Р1=7,6 атм, Р2=4,8 атм. Если у вас на тепловом пункте установлен элеватор и он работает, то: КМК 2.04.05-97 “Отопление, вентиляция и кондиционирование” «3.26. Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на вводе в здание для расчёта систем отопления с элеваторами в типовых проектах следует принимать 150 кПа. (1,5 атм) 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13.01.2017 11:07 получается, у Добермана не соблюдается разность давлений? 1 получается, а должно быть 1.5 атм 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13.01.2017 15:48 получается, у Добермана не соблюдается разность давлений? А так во многих домах.Ни перепада. ни давления, ни температурного графика 0 Share this post Link to post Share on other sites