2 634 posts in this topic

с этим вроде проблем не было с РЭСом.

слабо верится, что с РЭС проблем не будет ибо ПЭФ и контакторы являются в какой то мере потребителями электроэнергии и расход оной идёт в обход счётчика если они смонтированы до счётчика.

 

у моего отца стоит трёхфазный счётчик и ПЭФ смонтирован после него, а не до. Разрешение на монтаж трехфазного счётчика РЭС не хотел давать, пришлось получать через "город".

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На 3х фазники (или выше 10квт) полагается получить ТУ. Без этого документа или несоблюдение его условий при монтаже - не счетово. Каждый раз инспектора будут вменять самовольное подключение.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оказывается с 2009г. ТУ нужно получать всем частным домам на присоединение новых и дополнительных мощностей электроустановок.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответы.Будем продумывать вариант с 3-х фазным счётчиком и ПЭФом после него.Вариант с однофазным счётчиком и ПЭФом до него не совсем надёжен,не нашёл чёткой правовой базы под это.А электрики любят штрафовать почём зря,хлебом не корми

 

@Aston, а где это ТУ для 3-х фазного счётчика получается и на каком основании могут отказать в получении в частном доме? Сверхнагрузок нет,мощность общая и до 6 кВт не дотягивает.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

количество фаз на счетчике должно соответствовать количеству фаз на границе балансовой принадлежности (как правило это изоляторы на ближайшей опоре или на траверсе дома). хотите 3 фазы, ставьте 3-х фазный счетчик. до счетчика может быть установлен защитный автомат, все остальное (авр, стабилизаторы и т.п.) должно быть после счетчика.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Шер, спасибо за ответ,тоже уже склоняюсь к этой мысли.Чуть дороже,зато проблем будет меньше с электросетью и на одной из фаз почти всегда ток есть

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Aston, а где это ТУ для 3-х фазного счётчика получается и на каком основании могут отказать в получении в частном доме? Сверхнагрузок нет,мощность общая и до 6 кВт не дотягивает.

Обращаетесь в предприятие территориальных электрических сетей, тобишь свой РЭС. Они на основании вашего заявления в определенный срок должны выдать ТУ на двухстороннем бланке ТУ где будут (от руки) расписаны основные параметры ввода и характеристика питающей сети. Для частников теперь ТУ нужно без уточнений по мощности и фазам брать.

Кроме того, очень важно чтобы РЭС подписал еще и Далолатнома об установлении границ и ответственности по электроустановкам. Там и будет указано где что должно стоять.

Эти два документа очень важны и должны храниться как сберегательные займы в надежном месте.

Edited by Aston
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Aston, спасибо большое за ответы,начну с РЭС и ТУ

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

зачем отключают шинный разъединитель

Ошибка обслуживающего персонала, сначала масленник отключают, а потом шинные разьединители (под нагрузкой опасно их разьединять). Странно что не сработала автоматика защиты в голове. Был очевидцем в начале своего трудового стажа электрика в середине 90-х как опытный дядька на распред подстанции 10кВ отключил как положено масленник и перепутал рычаг шинного разьединителя с рычагом наложения заземления на шины, чуть чуть искрануло, сильный гул 2-3 секунды и отключение защиты по току в голове.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Модераторы, объедините эту тему с темой ликбез по электрике.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Модераторы, объедините эту тему с темой ликбез по электрике.

Пжлста
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое.

А еще если попросить тему ноутбуки перенести из бытовой техники в хардваре не будет наглостью)

Edited by ttt
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще если попросить тему ноутбуки перенести из бытовой техники в хардваре не будет наглостью)

Объединил данную тему с темой Подбор ноутбука в указанном разделе. Ттт, лучше такие предложения пиши или в теме Пожелания или в личку что бы оффтопом не было здесь. Спасибо.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запоздало, но как обещал, выкладываю фото щитка. Не обошлось без проблем :)

 

Проводку и сборку щита делали разные рукопопные "мастера". Пришлось отказаться от 24 юнитового двухрядного щитка Mini Pragma NEW. Во-первых, он просто не влез в место установки, т.к. чуть опустил потолок и во-вторых (самое главное :D ) он не понравился жене. Разумеется однорядного 18 юнитового щитка Mini Pragma на местном рынке не нашел, поэтому купил EKF. Также, решил заменить все ранее купленные УЗО типа A (кухня/ванная + 3 другие линии) и AC (кондер) на тип A-si, т.к. вся техника предполагается с инверторами.

 

Вот конечная элементная база:

1. Вводной автомат Acti9 32А С iK60N 6кА

2.1 Реле контроля верхнего и нижнего напряжений RM17UBE15 65-260В в связке с

2.2 Модульным контактором Acti9 iCT 40A 2НО 220/240В АС с ручным управлением

3. Далее идут:

3.1.1. УЗО на кондиционер Acti9 2п 40А 30мА iID A-SI-тип

изначально стояло и работало и сейчас стоит и работает iID K 2П 25A 300мА AC-тип

3.1.2 Автомат на фазу однополюсный Acti9 20А С iK60N 6кА

3.2.1 УЗО в ванную и кухню Acti9 2п 25А 10мА iID A-SI-тип

3.2.2. Автомат на фазу однополюсный Acti9 20А С iK60N 6кА

3.3.1. УЗО на 3 другие группы Acti9 2п 63А 30мА iID A-SI-тип

здесь последовал замечанию mongoloid9 и поставил 63А вместо 25А :)

3.3.2 Автомат на фазу однополюсный Acti9 20А С iK60N 6кА (освещение и розетки 2 комнат)

3.3.3 Автомат на фазу однополюсный Acti9 20А С iK60N 6кА (освещение и розетки других комнат)

3.3.4 Автомат на фазу однополюсный Acti9 20А С iK60N 6кА (линия UPS)

 

Но, при замене ранее установленных УЗО на новые, словил проблему - УЗО на кондер моментально срабатывало. Помог с проблемой wirruss656, рекомендовавший своего коллегу, который все проверил, правильно соединил провода (ранее рукопопный "мастер" подсоединил провода к УЗО наоборот - ноль к клеммам фазы, фазу к N :facepalme: ) но все равно УЗО на кондер моментально срабатывало. Другие два УЗО работали нормально и совместно и по отдельности. В итоге, проблема была найдена - некачественная проводка на кондер. Прошлое УЗО на кондер было противопожарное "грубое" в 300 мА, а новое A-si "чуткое" в 30 мА. и новое естественно срабатывало. Вернули на место противопожарное УЗО и все заработало. В принципе не критично, т.к. люди не будут контактировать с кондиционером, подключение не через розетку, а провод идет напрямую к наружнему блоку, а от него своя разводка к внутреннему блоку.

 

post-44402-0-07303800-1461843888_thumb.jpg

 

Спасибо wirruss656. При ремонте новой квартиры, вновь обращусь к wirruss656 для грамотной и качественной работы. :)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где то читал, что лучше на каждую комнату делать отдельно линию с щита на освещение и розетки. Насколько верно?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где то читал, что лучше на каждую комнату делать отдельно линию с щита на освещение и розетки. Насколько верно?

Если деньги позволяют, то это хорошо! Можно с щита вырубить нужную линию и проводить ремонт или установку люстры или розетки!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если деньги позволяют, то это хорошо! Можно с щита вырубить нужную линию и проводить ремонт или установку люстры или розетки!

Вы забыли поставить смайлик. Ведь деньги имелись в виду на штраф. :)

Где то читал, что лучше на каждую комнату делать отдельно линию с щита на освещение и розетки. Насколько верно?

В принципе можно, если заявленная мощность будет целесообразна для установки 3х фазного счетчика, естественно, по согласованию с РЭС. ;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы забыли поставить смайлик. Ведь деньги имелись в виду на штраф.

Вы не правильно поняли вопрос, автор наверно имел ввиду отдельную линию тянуть с квартирного щитка через счетчик (зал свет отдельно, спальня свет отдельно, туалет, ванная, кухня можно вместе посадить, так же с розетками в каждую комнату отдельно провод) в принципе так обычно и делается.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы не правильно поняли вопрос, автор наверно имел ввиду отдельную линию тянуть с квартирного щитка через счетчик (зал свет отдельно, спальня свет отдельно, туалет, ванная, кухня можно вместе посадить, так же с розетками в каждую комнату отдельно провод) в принципе так обычно и делается.

Да понял я. Вначале хотел написать на каждую линию отдельный счетчик, но это выглядело бы как сарказм. К счетчику идет один провод от щита, а уж насколько его делить..., лишь бы заявленную мощность не превысили. А если превысят, то нужно изыскивать резервы. Если больше 10кВт, то целесообразнее разводить с 3х фаз, а то и с главного щита тянуть отдельный кабель.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы забыли поставить смайлик. Ведь деньги имелись в виду на штраф. :)

 

В принципе можно, если заявленная мощность будет целесообразна для установки 3х фазного счетчика, естественно, по согласованию с РЭС. ;)

Так я имел ввиду домашний щиток. К нему идет кабель от счетчика. И все разводка по квартире идет от него.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так я имел ввиду домашний щиток. К нему идет кабель от счетчика. И все разводка по квартире идет от него.

Ну так и в обычных схемах на каждую квартиру идет групповое деление после счетчика, но только в этажном щите. Если переносится групповой щиток в квартиру, то какой смысл тянуть несколько проводов от счетчика? Будет достаточно точно такое же сечение провода, что и до счетчика. Разве не так?

 

Если конечно, квартира расположена не далеко от счетчика. :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так и в обычных схемах на каждую квартиру идет групповое деление после счетчика, но только в этажном щите.

какое же деление идёт после счетчика в квартиру? :wacko2:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

какое же деление идёт после счетчика в квартиру? :wacko2:

Кратное количеству коммутационных выключателей или предохранителям.

Edited by Aston
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кратное количеству коммутационных выключателей или предохранителям.

Астон, ещё раз: где ты видел в совковых домах деление на группы после счетчика в подъездном щите? Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Астон, ещё раз где ты видел в совковых домах деление на группы после счетчика в подъездном щите?

Вспомни плавкие предохранители, именуемые в простонародии пробками.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.