Posted 03.12.2019 04:27 On 12/2/2019 at 18:48, ШивОлег said: следовательно до первой батареи будет проходить весь объём, Не будет проходить весь объем ибо у первого радиатора есть свое сопротивление. Расход распределяется обратно пропорционально сопротивлению. Теоретически это можно добиться играя диаметрами но на практике ставятся балансировочные краны. On 12/2/2019 at 18:36, ШивОлег said: А нам чего нужно добиться, по теме? там мы с ДЛ спорили по поводу зависимости давления от диаметра трубы On 12/2/2019 at 19:01, D.L. said: Если не устанавливать доп насосы, то дросселями нельзя выровнять подачу на все ветки? Если мощности насоса хватает то да. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 04:37 к нам в Узб каждый год(а иногда и чаще) приезжают инженеры с компании Герц и смотря на местные котельные у них всегда на первом месте один вопрос-а зачем так много насосов? Когда узнают протяженность и нагрузку каждой ветки искренне удивляются почему всё же на каждой ветке по насосу когда можно было несколько веток объединить и поставить один насос. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 04:40 (edited) On 12/3/2019 at 04:27, maxxxi said: Не будет проходить весь объем ибо у первого радиатора есть свое сопротивление. При чём тут сопротивление радиатора, если до него его ещё не дошли.. Весь поток начинает делиться на первом потребителе и дальше по сопротивлению.... On 12/3/2019 at 04:27, maxxxi said: Теоретически это можно добиться играя диаметрами но на практике ставятся балансировочные краны. Об этом я и толдычу уже почти сутки.. Кстати у товарища стоит этот настоечный вентиль.. On 12/2/2019 at 19:46, BUBUKA said: по твоей схеме... на оконечнике гидроудар не существует Это то каким боком к тому что я говорил ? Edited 03.12.2019 05:09 by ШивОлег 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 04:46 On 12/2/2019 at 18:15, D.L. said: Не объем, а напор!!! Нагнетание 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 04:50 On 12/3/2019 at 04:46, Немой said: Нагнетание нагнетание напора? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 06:25 On 12/3/2019 at 04:50, D.L. said: нагнетание напора? Всас объёма? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 07:16 On 12/3/2019 at 06:25, Немой said: Всас объёма? Там у парня дальняя комната не греет...Так Всас не тот? Или высас? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 15:20 On 12/3/2019 at 04:40, ШивОлег said: При чём тут сопротивление радиатора, если до него его ещё не дошли.. Весь поток начинает делиться на первом потребителе и дальше по сопротивлению.... При том, что сопротивление подводок незначительное за счёт их небольшой длины. Основное сопротивление дают краны. On 12/3/2019 at 04:40, ШивОлег said: Об этом я и толдычу уже почти сутки.. Кстати у товарища стоит этот настоечный вентиль.. Завязывал бы ты с настойками 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 03.12.2019 17:07 On 12/3/2019 at 15:20, maxxxi said: При том, что сопротивление подводок незначительное за счёт их небольшой длины. Основное сопротивление дают краны. Длинной можно пренебречь вообще, как и гидравлическим трением при транспортировании теплоносителя в трубе .. не то давление и не тот объём (напор слабенький)... А вот сопротивлением циркуляционных колец пренебрегать нельзя.. On 12/3/2019 at 15:20, maxxxi said: авязывал бы ты с настойками А как ты СОПРОТИВЛЕНИЕ, для равномерного распределения потока, регулировать собираешься? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2019 03:51 On 12/3/2019 at 17:07, ШивОлег said: А вот сопротивлением циркуляционных колец пренебрегать нельзя.. ну так сопротивление основное на кольцах что дает? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2019 04:01 On 12/3/2019 at 17:07, ШивОлег said: регулировать собираешься? регулировочными/настроечными. Я снова не пойму о чём ты споришь? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2019 04:15 В отоплении целесобразность "играть" диаметрами труб есть-прежде всего экономическая. От диаметру к диаметру цены ощутимо ниже. Но комфортную и экономную регулировку температуры делают именно регулировочными/настроечными кранами. Я заказчика всегда стараюсь убедить поставить на радиаторы термоклапаны с термоголовкой и настроечные краны. Если это ИЖС или квартира с автономной котельной. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2019 04:49 On 12/4/2019 at 03:51, maxxxi said: ну так сопротивление основное на кольцах что дает? Распределение потока.. On 12/4/2019 at 04:01, maxxxi said: Я снова не пойму о чём ты споришь? О твоём упорном отрицании необходимости регулировки сопротивления отдельных элементов системы.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 04.12.2019 17:56 On 12/4/2019 at 04:49, ШивОлег said: О твоём упорном отрицании необходимости регулировки сопротивления отдельных элементов системы.. процитируй-будь добр On 12/4/2019 at 04:49, ШивОлег said: Распределение потока.. О, а мона узнать откуда сея информация? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2019 04:43 On 12/4/2019 at 17:56, maxxxi said: процитируй-будь добр О, а мона узнать откуда сея информация? В общем то, мы говорим одно и тоже, просто разными словами.. On 12/2/2019 at 12:51, ШивОлег said: ............. выше правильно сказали, надо дросселировать потребители ("придавить" начальные приборы вентилями.. и возможно ставить насос по мощнее..) On 12/4/2019 at 04:15, maxxxi said: комфортную и экономную регулировку температуры делают именно регулировочными/настроечными кранами. Что бы не разводить флейм, предлагаю на этом закончить! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2019 12:59 On 12/5/2019 at 04:43, ШивОлег said: Что бы не разводить флейм, предлагаю на этом закончить! Флейм? Хорошо, тока не надо придумывать то, что я не говорил. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2019 14:26 On 12/5/2019 at 12:59, maxxxi said: Хорошо, тока не надо придумывать то, что я не говорил. Извини, как я должен был понять твои слова? On 12/3/2019 at 15:20, maxxxi said: Завязывал бы ты с настойками 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2019 14:50 (edited) On 12/5/2019 at 14:26, ШивОлег said: Извини, как я должен был понять твои слова? про придумывать это я тебе касательно вот этого твоего поста On 12/4/2019 at 04:49, ШивОлег said: О твоём упорном отрицании необходимости регулировки сопротивления отдельных элементов системы.. А про настойки это вот я о чём On 12/3/2019 at 04:40, ШивОлег said: Кстати у товарища стоит этот настоечный вентиль.. Edited 05.12.2019 14:51 by maxxxi 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 05.12.2019 15:02 On 12/5/2019 at 14:50, maxxxi said: Опять я твой смайл не понял! Да бог с ним! Забей! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12.12.2019 06:41 (edited) Добрый день. Тема длинная, информации много - решил спросить заново, хоть и скорее всего обсуждалось ранее. Подскажите какой котел по мощности/цене/названию выбрать. Дом в 3 уровня. 1-2 этажи по 200 кв.м каждый. Подвал 180 кв.м. Почти везде алюминиевое радиаторное отопление (Россия 500), всего кажется 388 шт рёбер. Теплые полы только на: - 1-2 этажи - 35 кв.м (кухня, санузлы). - весь подвал, кроме 35 кв.м. (холодн комната, сауна...) Проконсультировавшись со специалистами, решил, что оптимальнее ставить 2 котла и бойлер 200л. (Правильно ли?) Сказали, что мощность котлов нужно рассчитывать в проекте, но примерно два котла по 24 кВт. Можно ли обойтись без рассчетов проекта, и на глаз определить нужную мощность котлов? Окна и двери в доме стандартные - ничего эксклюзивно большого и тп. Edited 12.12.2019 06:49 by Lewisham 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13.12.2019 08:24 On 12/12/2019 at 06:41, Lewisham said: Сказали, что мощность котлов нужно рассчитывать в проекте, но примерно два котла по 24 кВт. Можно ли обойтись без рассчетов проекта, и на глаз определить нужную мощность котлов? на глаз можно конечно только если будут реальные холода то может не хватить тепла. Расчет теплопотерь можете и сами сделать. нужно будет взять метр-рулетку и олга. Как делать есть в тырнете как и онлайнкалькуляторы теплопотерь. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17.12.2019 03:53 На каждом контуре стоит термометр на подаче, это правильно? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17.12.2019 04:25 On 12/17/2019 at 03:53, Дмитрий Белый said: На каждом контуре стоит термометр на подаче, это правильно? Да, если и на обратка тоже -то ещё удобнее. Наглядно видно какой контур надо балансировать, а какой работает как должен. Дим, может объединить эту тему с той, ну нет разницы между котлами что ставятся в домах и в квартирах. Если речь не про твердотопливные/напольные. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17.12.2019 07:57 Уважаемые форумчане, есть ли среди нас грамотные специалисты (мастера) по котлам. Нужна консультация по устранению проблем в системе отопления в частном двухэтажном доме . 0 Share this post Link to post Share on other sites