nadia

Котлы для отопления и горячей воды

3 472 posts in this topic

7 часов назад, voice сказал:

Кто подскажет, может ли происходить утечка воды из системы отопительного котла, в самом радиаторе нагрева или как она называется? 

В мае месяце вызывал мастеров, чтобы прочистили от нагара камеру горения. На днях запустил отопление и два раза в день, приходиться подавать воду, т.к. давление в системе падает. Раньше такого не наблюдалось. Теперь думаю, это где то в трубах утечка происходит или же всё таки котел виноват? Течи нигде не вижу, но давление каждый день падает. Если это подогрев полов, то беда, т.к. найти будет не реально. 

Она называется-теплообменник. Может конечно если его снимали для чистки. Текут конусные соединения с рез. кольцами-обычно. Зови тех кто делал профилактику и скажи, что после профилактики стало падать давление. Если они ничего не найдут уже будешь искать утечку в самой системе. Ещё текут "американки" и штуцера на коллекторе теплого пола.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Немой сказал:

Найти можно вроде как, чем-то вроде температурного сканера.

тепловизор

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

народ кто нибудь может посоветвовать двухконтурные котлы? мне надо чтоб и на низком давлении газа работало. говорят что акфа не справляется.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, manutd27 сказал:

народ кто нибудь может посоветвовать двухконтурные котлы? мне надо чтоб и на низком давлении газа работало. говорят что акфа не справляется.

а низкое давление это сколько?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, maxxxi сказал:

а низкое давление это сколько?

ну это сложно сказать т.к приборов нету нужных чтоб измерить. когда сильные холода то заметно падает давление. язык пламени на плите примерно 2 см. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого! 2см! Офигенно же..

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, T3571 сказал:

Ого! 2см! Офигенно же..

надеюсь это не шутка?)

 

а вообще кто то устанавливал котлы настенные? просто у меня 50 квадратов а доступные котлы начинаются от 15 квт. не будет он меня потом тактовать? все таки почти в 3 раза мощнее чем надо.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, manutd27 сказал:

надеюсь это не шутка?)

 

Какаяшутка? Вот прям сейчас...чиланзар 17...язык пламени на плите не более 12мм. И это нормально!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, T3571 сказал:

Какаяшутка? Вот прям сейчас...чиланзар 17...язык пламени на плите не более 12мм. И это нормально!

а когда морозы чем топитесь? у нас раньше тоже была такая ерунда. нам потом подвели новую трубу откуда то с другого конца города. в сильные морозы даже есть пару см огня. жаль что многоэтажка у меня. а так давно бы сделал самоделку и не парился бы. а сейчас надо вложить почти 10 лямов. при средней в 1-1.5 лям это норм такие деньги. г. термез

5 минут назад, T3571 сказал:

Какаяшутка? Вот прям сейчас...чиланзар 17...язык пламени на плите не более 12мм. И это нормально!

кстати друг живет на окраине города. там до границы метров 50). и вот у него даже в сильные морозы на плите см 20.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я все-таки думаю что имеется в виду 2мм а не 2см. :-) 2см это очень много

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, shumbola сказал:

Я все-таки думаю что имеется в виду 2мм а не 2см. :-) 2см это очень много

это такой троллинг новичков?) 2 см зимой. сейчас горит хорошо.

photo_2020-10-28_20-51-58.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, manutd27 сказал:

ну это сложно сказать т.к приборов нету нужных чтоб измерить. когда сильные холода то заметно падает давление. язык пламени на плите примерно 2 см. 

для всех абсолютно котлов изготовитель указывает, что питающее давление должно быть 20 мбар. При этом давлении изготовитель гарантирует ту мощность которая указана в ТТХ котла. Меньше(в разумных пределах) будет включаться но требуемую мощность не будет выдавать. А те кто грят, что у них котел работает при низком газе-врут. Он может включаться и не уходить в ошибку из-за низкого давления но то тепло которое требуется для обогрева помещения не будет выдавать. Это физика-энергия не берется из неоткуда. 

3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, manutd27 сказал:

это такой троллинг новичков?) 2 см зимой. сейчас горит хорошо.

photo_2020-10-28_20-51-58.jpg

У вас неправильное соотношение газ/воздух. Имхо.

Должно быть как-то так: 

ЗЫ. Онлайн)

IMG_20201028_205518.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, T3571 сказал:

У вас неправильное соотношение газ/воздух. Имхо.

Должно быть как-то так: 

ЗЫ. Онлайн)

IMG_20201028_205518.jpg

я бы сфоткал при включенном свете, но у меня плита сейчас в непрезентабельном виде). 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, manutd27 сказал:

а вообще кто то устанавливал котлы настенные? просто у меня 50 квадратов а доступные котлы начинаются от 15 квт. не будет он меня потом тактовать? все таки почти в 3 раза мощнее чем надо.

Будет если оставить как есть. Нуна будет ограничивать мощность. И потом 50 квм это не значит что нужно Вам 5 квт. Легко может быть что нужно для 50 квм 10 квт, а для 70 квм-5 квт.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, manutd27 сказал:

е, но у меня плита сейчас в непрезентабельном виде). 

Аналогично) холостяцкий образ жизни, мать его)

ЗЫ. Слушайте Макси...он дело говорит...

Edited by T3571
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, maxxxi сказал:

Будет если оставить как есть. Нуна будет ограничивать мощность. И потом 50 квм это не значит что нужно Вам 5 квт. Легко может быть что нужно для 50 квм 10 квт, а для 70 квм-5 квт.

куда ограничить когда завод из 24 квт делают 18 и 14 квт котлы. они уже при сборке урезают в настройках мощность и ставят слабее насосы. тут еще надо постараться найти 15 киловатный чтоб было что урезать. я сравнивал что есть в продаже. минимальная мощность у всех одинаковая. ниже уже некуда(. нашел парочку но это из термеза надо ехать в таш. да и вряд ли у нас есть фирменные сервисы которые будут их обслуживать. это редкие котлы которые у нас в городе вообще не продаются.

Edited by manutd27
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, T3571 сказал:

Аналогично) холостяцкий образ жизни, мать его))

бро) прослезился:)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, manutd27 сказал:

куда ограничить когда завод из 24 квт делают 18 и 14 квт котлы. они уже при сборке урезают в настройках мощность и ставят слабее насосы. тут еще надо постараться найти 15 киловатный чтоб было что урезать. я сравнивал что есть в продаже. минимальная мощность у всех одинаковая. ниже уже некуда(. нашел парочку но это из термеза надо ехать в таш. да и вряд ли у нас есть фирменные сервисы которые будут их обслуживать. это редкие котлы которые у нас в городе вообще не продаются.

Так же в настраивается в настройках и регулировкой газового редуктора. Берите самый минимальной нормального производителя. Нормальные(по порядку уменьшения цены)- немцы, итальянцы, турки. Китайцев и наших вообще не рассматриваю. Возьмете нормального производителя и от отсутствия сервиса у себя в городе не пострадаете. У нормальных брендов брака мало. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

При включенном отопление, котел 6м.30с. стоит и 1м.50с. работает. Если подключаю теплый пол, 3м.30с. стоит и 2м.20с. работает. Так и должно быть или нет? Должно ли сокращаться время простоя котла? Это в данное время. Когда было теплее простой был больше.

Edited by all
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.10.2020 в 21:27, maxxxi сказал:

Так же в настраивается в настройках и регулировкой газового редуктора. Берите самый минимальной нормального производителя. Нормальные(по порядку уменьшения цены)- немцы, итальянцы, турки. Китайцев и наших вообще не рассматриваю. Возьмете нормального производителя и от отсутствия сервиса у себя в городе не пострадаете. У нормальных брендов брака мало. 

Что-то можете сказать на счёт котла starclima? Установили в новой квартире нигде не нашел отзывов

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.10.2020 в 20:57, maxxxi сказал:

Он может включаться и не уходить в ошибку из-за низкого давления но то тепло которое требуется для обогрева помещения не будет выдавать. Это физика-энергия не берется из неоткуда. 

Будет выдавать, если система рассчитана с запасом мощности или холода не сильные. Просто режим отдыха будет меньше, режим нагрева дольше, доберёт своё. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Slavas сказал:

Что-то можете сказать на счёт котла starclima? Установили в новой квартире нигде не нашел отзывов

Так уже поздно отзывы читать, время уже их писать.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Дмитрий Белый сказал:

Так уже поздно отзывы читать, время уже их писать.

Немного не так выразил свою мысль. Купили новострой с уже установленным котлом. Сантехник рекомендует сразу заменить на более известную марку. Поэтому интересуюсь может кто знает про этот котел.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, Slavas сказал:

Сантехник рекомендует сразу заменить на более известную марку.

Аргументы какие приводит?

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.