Posted 07.10.2017 09:28 4 часа назад, SDN сказал: на рынке полно китайщины "под оригинал" Как отличить? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 06:00 В 06.10.2017 в 17:58, Волговод сказал: Что на счет экономичности у нее? Соответствует заявленным 25%? Точный процент не знаю, но экономить газа существенно 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 06:10 (edited) В 07.10.2017 в 08:01, SDN сказал: SIT 630-820 в энергонезависимых котлах отключается при низком давлении газа, так как для включения основной горелки должен сработать милливольт. генератор. а при высоком давлении срабатывает защита, для этого ставят редуктор. Я в курсе вообще-то. Автомат Honeywell 15квт стоит дома model : TYPE V5474 G1088B GV30-C4ADE2M000 не выключается при низком давлении газа в отличие от SIT630. Поэтому считаю автомат Honeywell лучше итальянских автоматов SIT. Edited 08.10.2017 06:26 by Азимут 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 06:24 В 07.10.2017 в 10:14, maxxxi сказал: Газ у нас грязный, забьет всю автоматику. Верно газ у нас не чистый, но чтобы забить автоматику надо ещё очень и очень постараться. У меня фильтр вообще не было и автоматы горелок работали идеально 8 лет. На входе автомата Honeywell стоит металлическая сетка, который улавливает крупные частицы мусора, периодически(раз в два года) чистил. Я считаю, мелкие частицы мусора особой проблемы не принесет, если горелка не микрофакельная. Но когда поставил горелку с SIT 630, пришлось поставить фильтр, ну всякий случай вся таки италяно. А прошлом году при замене газ счетчика, фильтр поставил на весь дом. В 07.10.2017 в 10:17, Волговод сказал: ОК, понял... интересно - как у меня водогрейка аристон работает 10лет? Хотя там сетка стоит на входе, но она - чистая вроде... Вот подтверждение моих слов 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 07:09 Ваше право, можете не ставить ни фильтр, ни редуктор, авось не понадобится. Только вот я очень сомневаюсь ,что сервисный центр примет такой котел на гарантию. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 07:41 1 час назад, Азимут сказал: Вот подтверждение моих слов Я так думаю - фильтр не нужен. Потому на вводе в дом стоит счетчик - в нем весь мусор остается, плюс в нем сетка тоже сеть. Но я фильтр все таки взял. В 07.10.2017 в 10:38, Волговод сказал: Я наверно буду брать в сборе. И ставить сам. В итоге взял совместно-иранский, с мелкоперфорированной горелкой, инжекторного типа. Причин несколько: 1) Видел как работают эти горелки на малом давлении, понравилось. 2) Автоматика хоть и китаезная, но более современная, но мой взгляд 3) С итальянской автоматикой были только на 16 кВт и на 30 кВт. Первое - для меня мало, второе - много, то что взял - на 22 кВт. 4) Гару на совместно-иранские дали на 24 месяца, на другие - всего 6. Сейчас буду ставить... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 07:58 16 минут назад, Волговод сказал: Я так думаю - фильтр не нужен. Потому на вводе в дом стоит счетчик - в нем весь мусор остается, плюс в нем сетка тоже сеть. Но я фильтр все таки взял. разговор шел о газовом фильтре. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 08:00 Только что, SDN сказал: разговор шел о газовом фильтре. Он и имеет в виду газовый фильтр и газовый счётчик. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 08:03 В 07.10.2017 в 10:13, Волговод сказал: Фильтр - зачем? Слушайте, я тут вашу подпись посмотрел... такой вопрос: мне на дачу нужен универсальный котел - чтобы была и твердотопливаная топка и ТЭН в контуре... есть такое в природе, в заводском исполнении? Да , должны быть. Но у нас , к сожалению, простой твердотопливный котел с верхней загрузкой. 4 минуты назад, Немой сказал: Он и имеет в виду газовый фильтр и газовый счётчик. сорри, невнимательно прочел 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 09:06 1 час назад, SDN сказал: Да , должны быть. ОК, будем искать! (c) 1 час назад, Немой сказал: Он и имеет в виду газовый фильтр и газовый счётчик. Все верно. В аристоновской проточной колонке штатный фильтр - чистый. Плюс в горелке, судя по паспорту есть свой 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 14:47 7 часов назад, SDN сказал: Ваше право, можете не ставить ни фильтр, ни редуктор, авось не понадобится. Только вот я очень сомневаюсь ,что сервисный центр примет такой котел на гарантию. Для импортного газового котла и точно также для горелок с импортным автоматом номинальное давления газа - 2 кПа(20 мбар). Также они прекрасно работают без РЕДУКТОРА, если давления повышаются до 5 кПа(50мбар). Если у кого либо давления газа бывает выше 5 кПа, то редуктор актуально ставит. Обычно у большинство потребителей давление газа ниже 5 кПа. Но в любом случаи, байпас (подача газа минуя редуктора)обязателен. Так как при при низком давлении, редуктор будет даже как зло...Для примера, у меня редуктор стоит только для котла BAXI, но зимой я редуктор выключаю, так как давление обычно бывает от 1 до 3 кПа. При давление газа 1 кПа BAXI напольник даже не запустится через редуктор, и приходится мне отключать редуктор. Для горелок с импортным автоматом я редуктор не ставил, они прекрасно работают уже 10 лет. 7 часов назад, Волговод сказал: Я так думаю - фильтр не нужен. Потому на вводе в дом стоит счетчик - в нем весь мусор остается, плюс в нем сетка тоже сеть. Но я фильтр все таки взял. Газ фильтр всё таки надо ставит перед счетчиком, и соответственно для котлов не нужно ставит. Я даже отстойник сделал до счетчика. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 16:08 Поставил. Работает, автоматика - отрабатывает.Тепловая производительность - точно лучше старой горелки. По экономии газа - ппоглядим по итогам отопительного сезона. Пока ставил - углядел 2 слабых места: 1) Короткие "кишки" от блока автоматики до датчиков. У меня котел стоит в яме, хотел блок вынести выше, хотя бы на уровень пола - для удобства доступа. Не вышло, длина "кишок" - всего 55 см. Ну да и ладно. 2) Газопровод на запальник - весьма маленького сечения, скорее всего зарастет "салом" через пару лет. Думаю - заменить на трубку большего сечения. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 16:26 14 минут назад, Волговод сказал: Газопровод на запальник - весьма маленького сечения, скорее всего зарастет "салом" через пару лет. Думаю - заменить на трубку большего сечения. Именно так. Я уже два раза чистил. А менять нет смыла-будет тогда забиваться сам жиклёр на запальнике. И давление газа на запальнике увеличится. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 16:36 (edited) 10 минут назад, maxxxi сказал: Именно так. Я уже два раза чистил. А менять нет смыла-будет тогда забиваться сам жиклёр на запальнике. И давление газа на запальнике увеличится. Давление не увеличится. А жиклер почистить - однозначно проще Там делов на полчаса - рассверлить два сгона и развальцевать трубку.. на 5-6 мм - вполне пойдет. Можно не рассверливать, просто сделать новый трубопровод. Edited 08.10.2017 16:38 by Волговод 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 16:41 4 минуты назад, Волговод сказал: Давление не увеличится. увеличится...физику вспомни 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 16:53 (edited) 15 минут назад, maxxxi сказал: увеличится...физику вспомни Макси, не увеличится. Ты попробуй на своем... могу помочь руками сделать. Edited 08.10.2017 16:57 by Волговод 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 17:42 2 часа назад, Азимут сказал: Для импортного газового котла и точно также для горелок с импортным автоматом номинальное давления газа - 2 кПа(20 мбар) за все котлы не скажу, у Лемакса производитель указывает номинальное давление газа 1,3кПа. присутствовал на выезде нашего сервисника то ли в Келесе, то в ли в Назарбеке, Не работала проточная колонка, когда открыли вентиль газа - со свистом вылетело облако ржавой пыли. При замере давления газа механическим манометром, его зашкалило и к жизни он уже не вернулся. Так что бывает по-разному... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 17:47 3 минуты назад, SDN сказал: когда открыли вентиль газа - со свистом вылетело облако ржавой пыли. При замере давления газа механическим манометром, его зашкалило и к жизни он уже не вернулся. Фигассе! Редуктор в ГРП накрылся, или чел в магистраль врезался? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 17:57 1 час назад, Волговод сказал: Макси, не увеличится. Ты попробуй на своем... могу помочь руками сделать. Ну сам смотри. В чём помочь? Вроде и руки есть и инструменты тоже. А вот надобности нету. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 18:10 9 минут назад, maxxxi сказал: В чём помочь? Вроде и руки есть и инструменты тоже. А вот надобности нету. Ап ту ю. Я в свое время проделал такую же операцию со старой системой. Помогло. Правда там внутреннего инжектора не было - просто дырка небольшого диаметра в мундштуке запальника. Но от зарастания трубопровода увеличение диаметра трубки - помогло, забыл про прочистки. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 18:18 7 минут назад, Волговод сказал: Правда там внутреннего инжектора не было ога 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 08.10.2017 18:28 8 минут назад, maxxxi сказал: ога Инжектор = насос? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.10.2017 08:40 11 часов назад, SDN сказал: за все котлы не скажу, у Лемакса производитель указывает номинальное давление газа 1,3кПа Ну то что указывает производитель, не всегда совпадает с реальностью. Маркетинг однако. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.10.2017 08:55 Утро выдалось бродрым. В смысле котел вырубился ночью. Дальнейшие эксперименты с ним показали, что периодически, при включении горелки происходит хлопок газа, который гасит сам себя и запальник. Буду думать - как забороть. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 09.10.2017 09:09 13 минут назад, Волговод сказал: Буду думать - как забороть вентиляцию нужно правильную сделать. возможно еще что давление газа низкое, но вроде еще не сезон... 1 Share this post Link to post Share on other sites