9 часов назад, ШивОлег сказал:

следовательно до первой батареи будет проходить весь объём,

Не будет проходить весь объем ибо у первого радиатора есть свое сопротивление. Расход распределяется обратно пропорционально сопротивлению. Теоретически это можно добиться играя диаметрами но на практике ставятся балансировочные краны.

9 часов назад, ШивОлег сказал:

А нам чего нужно добиться, по теме? 

там мы с ДЛ спорили по поводу зависимости давления от диаметра трубы:facepalme::D

9 часов назад, D.L. сказал:

Если не устанавливать доп насосы, то дросселями нельзя выровнять подачу на все ветки?

Если мощности насоса хватает то да. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

к нам в Узб каждый год(а иногда и чаще) приезжают инженеры с компании Герц и смотря на местные котельные у них всегда на первом месте один вопрос-а зачем так много насосов? Когда узнают протяженность и нагрузку каждой ветки искренне удивляются почему всё же на каждой ветке по насосу когда можно было несколько веток объединить и поставить один насос.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, maxxxi сказал:

Не будет проходить весь объем ибо у первого радиатора есть свое сопротивление.

При чём тут сопротивление радиатора, если до него его ещё не дошли..:facepalme: Весь поток начинает делиться на первом потребителе и дальше по сопротивлению....

41 минуту назад, maxxxi сказал:

Теоретически это можно добиться играя диаметрами но на практике ставятся балансировочные краны.

Об этом я и толдычу уже почти сутки..:blink::facepalme:

Кстати у товарища стоит этот настоечный  вентиль..

5de2ad4b86d20.jpg.e401136bdb27175ef0d7f34aa138ef55.jpg

9 часов назад, BUBUKA сказал:

по твоей схеме... на оконечнике гидроудар не существует:rolleyes:

Это то каким боком к тому что я говорил ?:blink::facepalme:

Edited by ШивОлег
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, D.L. сказал:

Не объем, а напор!!!

Нагнетание :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Немой сказал:

Нагнетание :D

нагнетание напора? :rofl:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, D.L. сказал:

нагнетание напора? :rofl:

Всас объёма? :lol:

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, Немой сказал:

Всас объёма? :lol:

 

Там у парня дальняя комната не греет...Так Всас не тот? Или высас? :rofl::facepalme:

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, ШивОлег сказал:

При чём тут сопротивление радиатора, если до него его ещё не дошли..:facepalme: Весь поток начинает делиться на первом потребителе и дальше по сопротивлению....

При том, что сопротивление подводок незначительное за счёт их небольшой длины. Основное сопротивление дают краны.

10 часов назад, ШивОлег сказал:

Об этом я и толдычу уже почти сутки..:blink::facepalme:

Кстати у товарища стоит этот настоечный  вентиль..

Завязывал бы ты с настойками:facepalme::lol:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxxxi сказал:

При том, что сопротивление подводок незначительное за счёт их небольшой длины. Основное сопротивление дают краны.

:facepalme: Длинной можно пренебречь вообще, как и гидравлическим трением при транспортировании теплоносителя в трубе :facepalme:.. не то давление и не тот объём (напор слабенький;))...

А вот сопротивлением циркуляционных колец пренебрегать нельзя..;)

1 час назад, maxxxi сказал:

авязывал бы ты с настойками:facepalme::lol:

А как ты СОПРОТИВЛЕНИЕ, для равномерного распределения потока,  регулировать собираешься?:blink::rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, ШивОлег сказал:

А вот сопротивлением циркуляционных колец пренебрегать нельзя..;)

ну так сопротивление основное на кольцах что дает?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, ШивОлег сказал:

регулировать собираешься?

регулировочными/настроечными. 

Я снова не пойму о чём ты споришь?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В отоплении целесобразность "играть" диаметрами труб есть-прежде всего экономическая. От диаметру к диаметру цены ощутимо ниже. Но комфортную и экономную регулировку температуры делают именно регулировочными/настроечными кранами. Я заказчика всегда стараюсь убедить поставить на радиаторы термоклапаны с термоголовкой и настроечные краны. Если это ИЖС или квартира с автономной котельной. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 минут назад, maxxxi сказал:

ну так сопротивление основное на кольцах что дает?

Распределение потока..

40 минут назад, maxxxi сказал:

Я снова не пойму о чём ты споришь?

О твоём упорном отрицании необходимости регулировки сопротивления отдельных элементов системы..

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, ШивОлег сказал:

О твоём упорном отрицании необходимости регулировки сопротивления отдельных элементов системы..

процитируй-будь добр

13 часов назад, ШивОлег сказал:

Распределение потока..

О, а мона узнать откуда сея информация?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, maxxxi сказал:

процитируй-будь добр

О, а мона узнать откуда сея информация?

В общем то, мы говорим одно и тоже, просто разными словами..;)

В 02.12.2019 в 17:51, ШивОлег сказал:

............. выше правильно сказали, надо дросселировать потребители ("придавить" начальные приборы вентилями.. и возможно ставить насос по мощнее..) 

В 04.12.2019 в 09:15, maxxxi сказал:

комфортную и экономную регулировку температуры делают именно регулировочными/настроечными кранами.

Что бы не разводить флейм, предлагаю на этом закончить!;):friends:

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, ШивОлег сказал:

Что бы не разводить флейм, предлагаю на этом закончить!;):friends:

Флейм? Хорошо, тока не надо придумывать то, что я не говорил.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxxxi сказал:

Хорошо, тока не надо придумывать то, что я не говорил.

Извини, как я должен был понять твои слова?:icon_eek:

В 03.12.2019 в 20:20, maxxxi сказал:

Завязывал бы ты с настойками:facepalme::lol:

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, ШивОлег сказал:

Извини, как я должен был понять твои слова?:icon_eek:

про придумывать это я тебе касательно вот этого твоего поста

 

В 04.12.2019 в 09:49, ШивОлег сказал:

О твоём упорном отрицании необходимости регулировки сопротивления отдельных элементов системы..

 

:facepalme:

А про настойки это вот я о чём

В 03.12.2019 в 09:40, ШивОлег сказал:

Кстати у товарища стоит этот настоечный  вентиль..

 

:rofl:

Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, maxxxi сказал:

 

:rofl:

:icon_eek:Опять я твой смайл не понял!:facepalme: Да бог с ним!;) Забей!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. Тема длинная, информации много - решил спросить заново, хоть и скорее всего обсуждалось ранее.

Подскажите какой котел по мощности/цене/названию выбрать.

Дом в 3 уровня. 1-2 этажи по 200 кв.м каждый. Подвал 180 кв.м.

Почти везде алюминиевое радиаторное отопление (Россия 500), всего кажется 388 шт рёбер. Теплые полы только на:

- 1-2 этажи - 35 кв.м (кухня, санузлы).

- весь подвал, кроме 35 кв.м. (холодн комната, сауна...)

Проконсультировавшись со специалистами, решил, что оптимальнее ставить 2 котла и бойлер 200л. (Правильно ли?)

Сказали, что мощность котлов нужно рассчитывать в проекте, но примерно два котла по 24 кВт. Можно ли обойтись без рассчетов проекта, и на глаз определить нужную мощность котлов?

Окна и двери в доме стандартные - ничего эксклюзивно большого и тп.

Edited by Lewisham
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.12.2019 в 11:41, Lewisham сказал:

Сказали, что мощность котлов нужно рассчитывать в проекте, но примерно два котла по 24 кВт. Можно ли обойтись без рассчетов проекта, и на глаз определить нужную мощность котлов?

на глаз можно конечно только если будут реальные холода то может не хватить тепла. Расчет теплопотерь можете и сами сделать. нужно будет взять метр-рулетку и олга. Как делать есть в тырнете как и онлайнкалькуляторы теплопотерь. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На каждом контуре стоит термометр на подаче, это правильно?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Дмитрий Белый сказал:

На каждом контуре стоит термометр на подаче, это правильно?

Да, если и на обратка тоже -то ещё удобнее. Наглядно видно какой контур надо балансировать, а какой работает как должен.

Дим, может объединить эту тему с той, ну нет разницы между котлами что ставятся в домах и в квартирах. Если речь не про твердотопливные/напольные.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые форумчане, есть ли среди нас грамотные специалисты (мастера) по котлам. Нужна консультация по устранению проблем в системе отопления в частном двухэтажном доме .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites