Posted 30.05.2021 04:18 10 minutes ago, Strij said: Слой полиизола с заводкой на 10 см на стены. Т.е. уложить полизол на всю поверхность пола сан. узла, а сверху стяжка? Полагаю там еще отверстия будут пробуривать под водопровод, каналюгу, также теплый пол, трап... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30.05.2021 05:47 Да. Только по выравнивающей стяжке, чтобы не порвало. Потом стяжка, плитка. Дырки в конце, перед плиткой. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30.05.2021 18:54 14 часов назад, Strij сказал: Слой полиизола с заводкой на 10 см на стены. зачем в ванной комнате рулонная гидроизоляция? Есть куча специальных обмазочных составов. 13 часов назад, Strij сказал: Да. Только по выравнивающей стяжке, чтобы не порвало. Потом стяжка, плитка. Дырки в конце, перед плиткой. а смысл тогда в гидроизоляции если ее потом будут дырявить? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30.05.2021 18:57 14 часов назад, mostwanted сказал: Т.е. уложить полизол на всю поверхность пола сан. узла, а сверху стяжка? Полагаю там еще отверстия будут пробуривать под водопровод, каналюгу, также теплый пол, трап... Проведите все коммуникации. Потом стяжка. Потом изоляция и потом-плитка. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 04:42 9 часов назад, maxxxi сказал: зачем в ванной комнате рулонная гидроизоляция? Есть куча специальных обмазочных составов. а смысл тогда в гидроизоляции если ее потом будут дырявить? Тогда вопрос: чем обмазочная отличается от рулонной и почему тогда рулонную продолжают выпускать? И зачем устраивать гидроизоляцию ванной? Смысл рулонной гидроизоляции-удержать воду от проникновения (вниз). Смысл обмазочной-защитить поверхность (гипсокартон, бетон). Поэтому места пропуска стояков должны заделываться тщательно, а по возможности-проходить в соседнем узле. Что обычно и делают в многоэтажных домах. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 04:47 Места пропуска коммуникаций должны заделываться эластичным материалом-это требование норм. На практике-гильза на стояк, высота гильзы-на сантиметр выше уровня чистого пола, пространство между трубой и гильзой просто запенить. Горизонтальную проводку можно просто запенить или заполнить малярным раствором (он мягкий). 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 11:25 Добрый день друзья если укого есть мастера по кладке шлакоблока и залить фундамент нужно , скиньте номера . Забор длина 25 м высота 3м . Спасибо 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 13:59 вопрос, а кто-нибудь делал сам террассу деревянную? :) есть материалы достойные внимания? мне насчитали за 40 квадратов где то 3000 евро. хочу сам сделать. и наверное это даже весело 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 14:15 olx.uz кладка шлакоблока 1000/1200 сум фундамент 1м 50.000 сум 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 15:32 10 часов назад, Strij сказал: Тогда вопрос: чем обмазочная отличается от рулонной и почему тогда рулонную продолжают выпускать? И зачем устраивать гидроизоляцию ванной? Смысл рулонной гидроизоляции-удержать воду от проникновения (вниз). Смысл обмазочной-защитить поверхность (гипсокартон, бетон). Поэтому места пропуска стояков должны заделываться тщательно, а по возможности-проходить в соседнем узле. Что обычно и делают в многоэтажных домах. Так рулонная для фундамента и крыш. Смысл возится с рулонной в ванной комнате? И обмазочная так же не дает протечь воде вниз. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 16:23 Ну, если не даст-то ладно). Но, почему-то, в изоляции бассейнов применяется рулонная. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 16:29 4 минуты назад, Strij сказал: Ну, если не даст-то ладно). Но, почему-то, в изоляции бассейнов применяется рулонная. так она сродни фундаменту. Изнутри бассейн проходят в пару слоев обмазочной перед тем как керамикой облицевать. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 16:35 Никто не запрещает класть рулонный материал на пол ванной комнаты-но зачем это делать? Там трудозатрат больше да стыки между листами обрабатывать. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 17:12 Логично. Мелочи, но в них кроется дьявол. До сих пор во всех нормативных узлах полов почему-то сидит рулонный материал. И вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Почему? До потому что есть нормативные требования по раскрытию временных трещин в ж/б конструкциях от действия изгибающих нагрузок. Их ширина вполне достаточна, чтобы появились течь. Нормальный инженер не станет рисковать. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 17:16 Чтобы совсем проще объяснить. Если подразумевается прямое действие воды, а не влаги-будет рулонный материал. Проектировщики не отойдут от этого требования, а уж как будет исполнено на месте- хозяин сам решит). 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 17:23 На дно бассейна глубиной 2 м на 1м2 будет действовать нагрузка в 2 тонны на 1м2. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 17:44 29 минут назад, Strij сказал: Логично. Мелочи, но в них кроется дьявол. До сих пор во всех нормативных узлах полов почему-то сидит рулонный материал. И вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Почему? До потому что есть нормативные требования по раскрытию временных трещин в ж/б конструкциях от действия изгибающих нагрузок. Их ширина вполне достаточна, чтобы появились течь. Нормальный инженер не станет рисковать. так в том то и бардак местного г**но-строений, что недалекий заказчик, слушает малограмотного прораба или мастера, который толком негде не учился... просто возьми и открой хотя бы готовые узлы технониколь...но нет, у нас свой путь суицида ... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 18:16 24 минуты назад, vladfile сказал: просто возьми и открой хотя бы готовые узлы технониколь. https://www.tn.ru/journal/instruktsiya-po-gidroizolyatsii-mokrykh-zon-v-kvartire-dlya-tekh-kto-ne-khochet-delat-remont-sosedya/?sphrase_id=739596 пжлста-технониколь предлагает как рулонные материалы так и обмазочные 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31.05.2021 19:34 (edited) 1 час назад, maxxxi сказал: https://www.tn.ru/journal/instruktsiya-po-gidroizolyatsii-mokrykh-zon-v-kvartire-dlya-tekh-kto-ne-khochet-delat-remont-sosedya/?sphrase_id=739596 пжлста-технониколь предлагает как рулонные материалы так и обмазочные Спасибо, знаю Вот еще для коллекции СП 29.13330 форумчанинам там столько нюансов по полам, когда можно , а когда нельзя ) Edited 31.05.2021 19:35 by vladfile 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 01.06.2021 01:25 Это хорошо, когда народ в нормативы полез. Кстати, вот ещё одна полезная вещь, будете "усто" контролировать - https://docs.cntd.ru/document/871001187. Актуальность переоценить трудно, в новой редакции совсем недавно заменен. При этом в Узб-не статус никак не обозначен. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 01.06.2021 04:02 (edited) 8 часов назад, vladfile сказал: когда можно , а когда нельзя Будьте добры процитируйте абзац где обмазочная гидроизоляция исключена в ванных комнатах. А то на технониколь мотнули, а он тоже такого не говорит. Edited 01.06.2021 04:07 by maxxxi 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 01.06.2021 05:14 Подумываю использовать для теплоизоляции крыши минеральную вату? Рассчитываю прикрепить ее к деревянному каркасу. Чердак холодный, с слуховыми окнами, из метеллочерепицы. Не будет ли собираться влага между мин.ватой и черепицей? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 01.06.2021 10:13 4 часа назад, all сказал: Подумываю использовать для теплоизоляции крыши минеральную вату? Рассчитываю прикрепить ее к деревянному каркасу. Чердак холодный, с слуховыми окнами, из метеллочерепицы. Не будет ли собираться влага между мин.ватой и черепицей? Гидроизоляция? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 01.06.2021 11:23 (edited) 1 час назад, Enigma сказал: Гидроизоляция? Теплоизоляция. Гидроизоляция мне не нужна. Edited 01.06.2021 11:27 by all 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 01.06.2021 12:30 Металлочерепица, потом зазор для вентиляции, потом вата, потом пароизоляционная пленка. 1 Share this post Link to post Share on other sites