serge

Как вы защищаете свою бытовую технику

1 808 posts in this topic

Border, я вообще них..чего не понял. АВ защищают только проводку. Если у вас нет утечек, то ток в фазном и нулевом проводнике одинаковый! (в квартире ес—но). Гавно провод на нуле? Ставьте автомат исходя из его возможностей. Вы еще два разных по номиналу поставьте — побольше на фазный и поменьше на нейтраль. Честно, бред какой—то написали.

 

Еще бонус от 2Р АВ — дублирование защиты, т.к. по сути это два 1Р с обьединенным курком взвода. Залипнет один — сработает другой.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/27/2016 at 12:04, maxtlab said:

Еще бонус от 2Р АВ — дублирование защиты, т.к. по сути это два 1Р

 

А вот и нет. к примеру в моей ситуации (так как китайские автоматы) со временем от частых перегрузках от нагрева автомат на фазе залип, т.е он не отключался механически, а при КЗ только искрил, и спасал в этом случае при КЗ автомат который на нуле. А если бы автомат был двойной спаренный, и так же залип, то при КЗ был бы пожар. Нет я конеш понимаю что автоматов д.б быть больше ,входной и так далее, и праводка д.б быть нормальной но в моем случае за той квартирой не было возможности приглядывать, автоматы поставленны давно мной по быстрому вместо выгоревшых пробок а жили там беспечные колхозники. Ну такая ситуэйшин во многих старых квартирах....

 

  On 7/27/2016 at 11:43, Real Root said:

ведь имея автомат на нейтрали может когда-нибудь случиться беда.

Понять не могу какая беда? чем это чревато? Только как в вашем случае с кондиционером? ну и что, его так же магло шиндаражнуть стоя он на земле и взявшись за вазу с неотключенным нолем. Edited by border
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/27/2016 at 14:49, border said:

 

А вот и нет. к примеру в моей ситуации (так как китайские автоматы) со временем от частых перегрузках от нагрева автомат на фазе залип, т.е он не отключался механически, а при КЗ только искрил, и спасал в этом случае при КЗ автомат который на нуле. А если бы автомат был двойной спаренный, и так же залип, то при КЗ был бы пожар. Нет я конеш понимаю что автоматов д.б быть больше ,входной и так далее, и праводка д.б быть нормальной но в моем случае за той квартирой не было возможности приглядывать, автоматы поставленны давно мной по быстрому вместо выгоревшых пробок а жили там беспечные колхозники. Ну такая ситуэйшин во многих старых квартирах....

В нормальных 2Р автоматах два отдельных механизма и чтобы они оба залипли... Отсюда совет — выбросите свои уг автоматы и купите нормальные, они стоят всего ничего, хотя бы chint. Китай китаю рознь.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/27/2016 at 14:53, maxtlab said:

В нормальных 2Р автоматах два отдельных механизма

механизма то 2, но вот клавиша включения единая соеденена, если выбивает один, то и тянят отключает второй. Тоже самое если залип один, то второй просто не сможет рассоеденится так как насильно удерживается клавиша(курок) вторым который залип.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/26/2016 at 10:25, border said:

А чем это плохо?

Помню раньше в старых домах после индукционного счетчика ставились пробки одна на фазу другая на ноль.

Ноль, он же - нулевой рабочий, присоединен к нейтрали, которая глухо заземлена еще от генератора. Там должен быть как можно близкий к нулю потенциал. Если же вы его самостоятельно обрубаете на однофазном вводе, то фазный ток пройдя все источники потребления в вашей квартире даст фазное напряжение, чуть меньшее чем это было ранее в розетке, но также опасное (!!!). А если это была двух и/или трехфазная сеть то на обрубленном конце будет уже линейное, т.е. в 1,73 раза выше.

Грамотный электрик даже на патрон лампочки всегда подсоединит ноль, обрубив фазу на выключателе. А пробки на ноль вообще запрещено ставить! А насчет двухполюсного автомата... так ведь это было для безопасности при замене соответствующего счетчика и там автомат используется в качестве коммутационного, а не защитного аппарата (!).

Про отдельный автомат на нуле с глухозаземленной нейтралью ни в одном ПУЭ не встречал даже в виде исключения.

 

ЗЫ Про защиту лучше искать в 3 разделе ПУЭ.

Edited by Aston
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 07:09, Aston said:

которая глухо заземлена еще от генератора.

Может от трансформатора!?

  On 7/28/2016 at 07:09, Aston said:

двухполюсного автомата... так ведь это было для безопасности при замене соответствующего счетчика и там автомат используется в качестве коммутационного, а не защитного аппарата (!).

Автоматический выключатель выполняет три основный функции:

1) коммутацию цепи (позволяет включать и отключать конкретный участок электрической цепи);

2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый (например, при подключении в линию мощного прибора или приборов);

3) отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

Не вводи людей в заблуждение!

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 09:30, wirruss656 said:

Может от трансформатора!?

Автоматический выключатель выполняет три основный функции:

1) коммутацию цепи (позволяет включать и отключать конкретный участок электрической цепи);

2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый (например, при подключении в линию мощного прибора или приборов);

3) отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

Не вводи людей в заблуждение!

А эти 3 пункта в 2 никак нельзя было объединить с поправкой на время и величину тока? Еще раз перечитай и может получится... без всяких заблуждений.

 

ЗЫ Это нужно комментировать(?):

1.7.4. Глухозаземленной нейтралью называется нейтрал трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Edited by Aston
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 09:38, Aston said:

А эти 3 пункта в 2 никак нельзя было объединить? Еще раз перечитай и может получится... без всяких заблуждений.

В автоматическом выключателе к твоему сведению две защиты :

1. Тепловая защита, что соответствует второму пункту (2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый (например, при подключении в линию мощного прибора или приборов);

2. Токовая защита, что соответствует третьему пункту (3) отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

Не вводи людей в заблуждение!

 

  On 7/28/2016 at 09:41, Aston said:

ЗЫ Это нужно комментировать(?):

Речь шла об этом - Помню раньше в старых домах после индукционного счетчика ставились пробки одна на фазу другая на ноль.

Надо было так и писать - трансформатора или генератора

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 09:44, wirruss656 said:

В автоматическом выключателе к твоему сведению две защиты :

1. Тепловая защита, что соответствует второму пункту (2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый (например, при подключении в линию мощного прибора или приборов);

2. Токовая защита, что соответствует третьему пункту (3) отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

Не вводи людей в заблуждение!

Там, к твоему сведению есть еще одна защита... Если ты когда либо видел устройство автомата. Догадаешься?

 

Всего получается три, но без учета перечисленных тобою ранее.

 

  On 7/28/2016 at 09:50, wirruss656 said:

Надо было так и писать - трансформатора или генератора

Глухозаземленная начинается еще от генератора. Не буду про ВЛ упоминать, поскольку руками не трогал, но на полноценном ВУ есть ГЗШ. И давай на этом прекратим... Не возражаешь?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто ставил себе новатек РН 104? он покачественнее чем РН 113?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 14:15, border said:

новатек РН 104? он покачественнее чем РН 113?

У новатек РН 104 силовая контактная группа мощнее (9кВт), чем у новатек РН 113 (7кВт)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 15:11, wirruss656 said:

силовая контактная группа мощнее

А кроме этого? Она хоть реально 9 кВт выдерживает? Просто как то про РН 113 писали что оно в реале 7 кВт не выдерживает, и лучше поставить отдельный контактор.

 

Кто знает где дешевле их приобрести?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 15:54, border said:

А кроме этого?

Лучше возьми новатек РН 111м (функции такие же) и модульный контактор - дешевле обойдется 111м, чем новатек РН 113 и новатек РН 104

На Джами есть.

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/28/2016 at 17:40, wirruss656 said:

возьми новатек РН 111м

Нет там места в щитке только размер на 3 автомата, как раз рн 104 помести тся, да и коммутацию лишнюю не охото делать.

 

Вообще смотрю у РН 104 намного упростили коммутацию по сравнению с РН113

 

А кроме джами есть где по дешевле? магазины в ташкенте?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/29/2016 at 03:05, border said:

А кроме джами есть где по дешевле? магазины в ташкенте?

Куйлюк строй базар

 

  Reveal hidden contents

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/29/2016 at 03:18, wirruss656 said:

Куйлюк строй базар

 

  Reveal hidden contents

 

По вышеуказанным телефонам нету.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 7/29/2016 at 07:11, border said:

По вышеуказанным телефонам нету.

Значит на Куйлюк базаре этого добра нету(((

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/18/2016 at 04:43, fazix said:

Хотел узнать ответы на вопросы по стабилизатору напряжения Stabik - UKM 15000 ВА 68А

перенесено http://www.tforum.uz/topic/25574-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/page__st__1100
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте хотел спросить что надо поставить чтоб защитить от 250 + есть горький опыт дали высокое напряжения и ханна многим вещам было ... вот думаю защитить себя на будущее .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реле защиты от перенапряжения или стабилизатор напряжения.

 

Плюсы и минусы устройств.

 

Реле напряжения

1.При выходе входного напряжения из допустимого диапазона просто отключает нагрузку.

2.Из плюсов малый размер и относительно низкая цена.

 

Стабилизатор напряжения.

1.Постоянно поддерживает уровень выходного напряжения, при допустимом напряжении на входе.

2.Из минусов,большые габариты и цена.Из плюсов полная стабилизация напряжения, что продливает работу приборов и лампочек.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня стоит в щитке в подъезде после счетчика рн-113 примерно 4 года, полет нормальный .брал примерно за 40 уе. Выпускает в России Питерский завод. весит грамм 150-200. Размером с пачку сигарет. Много раз срабатывал и защищал технику домашнюю. Из минусов при частых скачках напряжения особенно летом на моей фазе он всегда срабатывает и выключает подачу тока в квартиру, но ведь его работа и заключается в этом. Такая у нас фаза, постоянно проседает, как только кто включит кондей у себя из соседей. Платил электрикам и переводили на другую фазу но там такая же ерунда происходит. короче замучились мы по десять раз за день срабатывает рн-113. но к самому реле вообще никаких претензий нет! оно работает превосходно! Кстати включается оно само через 5 минут после срабатывания и бегать к щитку в подъезде не надо.А вот к районному РЭС претензии есть но толку мало, никто ничего не делает. так что подумываю об установке стабилизатора на всю квартиру, но он очень дорого стоит зараза. надо поднакопить деньжат.

Edited by aleksey yurevich
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/9/2016 at 11:26, polig said:

Стабилизатор напряжения.

1.Постоянно поддерживает уровень выходного напряжения, при допустимом напряжении на входе.

2.Из минусов,большые габариты и цена.Из плюсов полная стабилизация напряжения, что продливает работу приборов и лампочек.

Если стабилизатор релейный, то я бы добавил еще один минус - шум от релюшек (по крайней мере в коридоре квартиры, в доме больше вариантов установки)

Поэтому в периоды более-менее нормального напряжения, ставлю стабилизатор а режим "байпас", а для спокойствия поставил еще Реле напряжения, теперь и тихо и спокойно за быт.технику.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я так понял ph 113... дешевле обойдётся но когда частые скачки, будет вырубать постоянно у меня дома частые скачки . Придётся стабик стабилизатором

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наша компания так же поставляет полный спектр недорогих современных стабилизаторов ,мощностей до 200кВА

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

SDN

 

Для бытовых целей существуют стабилизаторы электронные (слышен звук релюшек при переключении)и симисторные,но они дороже.

Оба типа есть в продаже в нашей компании.

Edited by polig
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.